Ürlöschen. Was passiert ganz genau?

Lobo

Level-1
Beiträge
45
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo erstmal,

ja ich weiss auch das das schon einmal Thema gewesen ist.

Wird die MMC mit gelöscht oder nicht?
Ich meine nein.
Was meint Ihr?

Danke im vorraus.
 
Beim Urlöschen wird er Arbeitsspeicher gelöscht und das Programm von der MMC (von RAM-> ROM kopieren) in den Arbeitsspeicher geladen. Die DBs werden dabei mit ihren Initialwerte geladen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Richtig!!!

Zusatz: Wenn du die CPU komplett doof haben möchtest also kein Programm drauf gehst du am besten folgendermassen vor:

1. CPU ausschalten
2. MMC entnehmen und im PG einlegen
3. Im Simatic Manager die Memory Card löschen
4. MMC wieder einsetzen
5.CPU urlöschen

So mache ich es wenn ich es brauche hat bis jetzt auch immer gut funktioniert.

Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die MMC in der CPU zu löschen wenn jemand einen einfacheren Weg weiß, bin zu jeder Schandtat bereit.
 
MMC Urlöschen

Ich machs so :

- SPS laufen lassen
- mit PG Urlöschen (MMC bleibt drin)
- mit PG erreichbare TLN anzeigen
- Online in Bausteinordner gehen
- alle zu löschende möglichen Bausteine auf Eprom auswählen
- löschen
- Siemens frägt : Wirklich alles...usw... JA :twisted:
- MMC leer...... :ROFLMAO:

Grüsse Micha
 
Ich machs so :

- SPS laufen lassen
- mit PG Urlöschen (MMC bleibt drin)
- mit PG erreichbare TLN anzeigen
- Online in Bausteinordner gehen
- alle zu löschende möglichen Bausteine auf Eprom auswählen
- löschen
- Siemens frägt : Wirklich alles...usw... JA :twisted:
- MMC leer...... :ROFLMAO:

Grüsse Micha

Das ist natürlich noch viel einfacher!!! Danke für diesen Weg dann entfällt das hampeln mit der MMC
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und

auch ne gute Möglichkeit, wenn der 'liebe Admin' den MMC Port/ Laufwerk gesperrt hat....

Ich denke zwar, das 'man', also die böse Konkurenz, die Sache mit nem Datenretterproggi wieder reanimieren könnte, aber fürs normale Arbeiten reicht mir die Online Lösung,

THX
 
Nochmal nachgefragt MMC

Hallo,
und danke erstmal für die vielen Antworten.

Ich habe da aber nochmal eine Frage.

Ich habe eine noch "frische" nagelneue CPU.
Was passiert dann ganz genau?

Es ist noch keine MMC gesteckt, dh. die CPU kennt ihre MPI Adresse und ihre
Defaultwerte.

Stecke ich nun die MMC (ebenfalls nagelneu) in den Slot was macht die CPU
in diesem Moment.

In diesem Sinne. Lobo.:confused:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- SPS laufen lassen
- mit PG Urlöschen (MMC bleibt drin)
- mit PG erreichbare TLN anzeigen
- Online in Bausteinordner gehen
- alle zu löschende möglichen Bausteine auf Eprom auswählen
- löschen
- Siemens frägt : Wirklich alles...usw... JA :twisted:
- MMC leer...... :ROFLMAO:
Diese Methode funktioniert bei F-CPUs nur bedingt. Ist das F-Attribut der CPU erst mal auf der MMC gespeichert, lässt es sich nicht mehr Online löschen. Hier hilft nur MMC rausnehmen und mit Prommer löschen.

Ist aber nur notwendig, wenn man z.B. eine MMC-Karte, welche in einer F-CPU war, in eine "normale" CPU steckt, oder wenn man aus einer F-CPU, in welcher bereits ein F-Programm war, wieder eine "normale" CPU machen will.