Hallo zusammen,
Ich messe mit einem PT100 an einer Analogeingabe die Verbrennungslufttemperatur für einen Schmelzofen. Dazu lese ich das
PEW aus und teile es durch 10. Funktioniert soweit einwandfrei, jedoch fällt die Temperatur unter 0°C bekomme ich vom PEW einen Überlauf
( Wert steigt von 10 bei 1°C auf 65535 bei 0°C). Ich habe noch im Hinterkopf das bestimmte 300-CPU`s Probleme beim skalieren mit dem FC105 haben, aber der Überlauf kommt direkt vom PEW. PT100 messen zwischen 850 und -200°C, also sollte eigentlich funktionieren.
CPU: 314C-2DP
Analogeingabe: SM331-1KF01-0AB0
Einstellung: Meßart: RDT
Meßbereich: PT100 Std.
Vielleicht hat Jemand eine Idee
Gruss Bernd