Fehlermeldung!!!!!

Baul

Level-1
Beiträge
30
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

ich wollte bei einer CPU 314 einen Ausgang forcen und bekam folgende Fehlermeldung:

Forcewerte anzeigen (1491:5039)
Forcen ist auf dieser Baugruppe nicht möglich

wer kann mir was zu dieser Fehlermeldung sagen??
 
Hallo

ich wollte bei einer CPU 314 einen Ausgang forcen und bekam folgende Fehlermeldung:

Forcewerte anzeigen (1491:5039)
Forcen ist auf dieser Baugruppe nicht möglich

wer kann mir was zu dieser Fehlermeldung sagen??
+

Deine Baugruppe unterstütz kein Forcen.

Ist doch eigendlich klar, die Meldung...

Wenn nur alles so klar immer wäre ....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

das war mir schon klar das die Baugruppe kein forcen unterstützt, wollte eigentlich auch nur wissen ob es eine Möglichkeit gibt das forcen bei dieser Baugruppe zu aktivieren?
 
Sind das onboard Ausgänge einer IFM?

Am besten in technische Handbuch für die Baugruppen schauen, ob die CPU das unterstüzt.

Ansonsten am Ende vom OB1 mit Hilfsmerkern auf die Ausgänge schmieren, leider nicht so schön aber es hilft.

pt
 
wie plc tipsser das schreibt.

eingänge kannst du am anfang vom ob1 setzen.

z.b.
netzwerk 1

l mb100
t eb0

netzwerk 2
call ... //dein programm

netzwerk 3

l mb200
t ab0
 
Zurück