kann mir mal einer sagen, wieso ich beim PLCSIM und einer VAT nicht meine Eingänge setzen kann? ich trag "1" am E0.0 ein, wird nicht angenommen.
Bin online (im netpro ein PG eingetragen, ist verbunden über MPI), simulier ne einfache cpu 312 ohne Panel.


irgendwie steht ich auf´m schlauch..

danke!
 
Hi zusammen.

kann mir mal einer sagen, wieso ich beim PLCSIM und einer VAT nicht meine Eingänge setzen kann? ich trag "1" am E0.0 ein, wird nicht angenommen.
Bin online (im netpro ein PG eingetragen, ist verbunden über MPI), simulier ne einfache cpu 312 ohne Panel.


irgendwie steht ich auf´m schlauch..

danke!


Willst du in der VAT den Eingang setzen ?

Wenn er auch in PLCSIM im Fenster dargestellt ist, musst du natürlich im PLCSIM setzen. Die VAT wird vom PLCSIM - Status natürlich immer aktualisiert !
 