CPU 313 Verbindungsproblem

kiestumpe

Level-1
Beiträge
726
Reaktionspunkte
84
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine CPU 313 über eine CP5512 per MPI angeschlossen. Ohne EEPROM-Karte kann ich die CPU ganz normal bedienen.

Mit EEPROM (MC952) gibt die CPU ein Systemfehler. Sie wird zwar in erreichbare Teilnehmer noch angezeigt, aber es lassen sich keine "Verbindung zur Zielgruppe" aufbauen. Weder Bausteine, noch RAM nach ROM funktionieren.

Hat das EEPROM ne Macke, passt es nicht zur CPU 313 ? Oder habe ich was übersehen ?

kiestumpe
 
Ist auf der MC eine andere Station projektiert, mit anderer MPI-Adresse?
MC löschen, HW neu in CPU laden, dann Anwenderprogramm Laden auf MC.
Oder das Projekt im PG auf MC laden.
Dann sollte es gehen.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist auf der MC eine andere Station projektiert, mit anderer MPI-Adresse?

Die Station meldet sich unter "Erreichbare Teilnehmer" mit MPI = 2.

MC löschen, HW neu in CPU laden, dann Anwenderprogramm Laden auf MC.
Oder das Projekt im PG auf MC laden.
Dann sollte es gehen.

Ich habe leider keine Möglichkeit die Karte direkt mit dem Dell-Laptop zu löschen und unter Datei->S7-Memory-Card sind alle Funktionen ausgegraut ??
 
Ist denn im HW-Konfigurator auch die MPI-Adresse=2?
Wenn nicht, dann auf 2 ändern, speichern und übersetzen.
Dann sollte es gehen.

Gruß
raika
 
ja, beim Runterladen kommt jedoch wieder die doofe Meldung:

"Online: Die Verbindung kann nicht bis zur Zielgruppe aufgebaut werden"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könnte es sein, dass auf der MC die Station als PROFIBUS-SST eingestellt ist?
Zieh doch mal die MC,
übertrage Deine Orginalhardwarekonfiguration,
mach einen Neustart,
gehe wieder in Stop,
stecke die MC und bleib in Stop!
Jetzt müsste "Anwenderprogramm Laden auf MC" funktionieren.

Gruß
raika
 
hartnäckig

Moin RaiKa,

Habs jetzt so nochmal probiert, wie du es oben beschrieben hast, jedoch:

Die CPU geht in SF, auch nach Neustart-Stop, wenn die MC gesteckt ist.

Die Funktionen sind zwar nicht ausgegraut, aber ich erhalte nach einiger Zeit wieder eine Fehlermeldung:

"Keine Antwort auf STEP7- Telegramm"

Das kommt sowohl bei der Funktion RAM nach ROM, als auch "Anwenderprogramm auf MC laden"

aber auf jeden Fall mal danke für deine Mühen.

kiestumpe
 
Kannst du die PG7PC-SST nicht auf "Auto" stellen und die Netzerkennung starten?
Vielleicht wird so erkannt, dass auf der MC PB eingestellt ist und welche Geschwindigkeit.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hab ich bereits getan, sonst würd mir die CPU ja nicht unter "Erreichbare Teilnehmer" anzeigen (mit MPI=2)

Ich werd das Gefühl nicht los, das die MC hier ne generelle Macke hat :(

Gruss
 
Zurück
Oben