Analogwert läuft weg

TommyG

Level-1
Beiträge
632
Reaktionspunkte
42
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich habe eine ET200S, an welcher ein 4- 20 mA Sensor angeschlossen ist.

Die Karte ist eine 6ES7 134-4GB11-0AB0.

Problem ist:
Ich lese den Wert als PEW aus und erhalte Werte, die nach oben wegdriften. Die mA's werden gespreizt/ skaliert( 8-10 mA auf 0- 100%) und bleiben im Rahmen, jedoch ist nach einiger Zeit '210%' zu sehen, was ja technologisch nicht sein kann.

Frage:
Kann ich die Karte so krumm beschalten ( Massefehler....) das dieser Effekt auftritt?
Kennt jemand von Euch dieses Problem/ eine Lösung?

Frage 2:
Was steht in einem nicht vorhandenem PEW?
Im Programm war das falsche 'verdrahtet', es standen aber Werte drin, so das ein Fake- Messwert zu sehen war...

Gruß

TommyG
 
Hallo,
hab ich das jetzt richtig verstanden? Die mA bleiben
Die mA's werden gespreizt/ skaliert( 8-10 mA auf 0- 100%) und bleiben im Rahmen, jedoch ist nach einiger Zeit '210%' zu sehen, was ja technologisch nicht sein kann.
nur der verarbeitete Wert nimmt zu?
Wenn dem so ist, lieget es ander Scalierung des Wertes in der Software.

Ist dem PEW hardwaremäßig ein modul zugeordnet und nichts angeschlossen oder geht die Abfrage vollkommen ins leere?


Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
verstehe ich das richtig

8mA = 0%
10mA = 100%
wenn ja deine Skalierung ändern auf
20mA= ausserhalb deines meßbereich.


4mA = 0%
20mA = 100% z.B.


sonst, zu 90% der Meßfehler liegt an der verdrahtung, quasi 0V nicht geerdet oder schirm oder EMV oder Massen fehlen und zum Schluß noch der Verdrahtungsfehler. Sizt der Meßwertaufnehmer richtig? (Druckschläuche richtig usw)

Was es auch sein kann ist ob Karte (die restlichen 10%) paramentiert ist, an der seite siehst du so Klötze, stecken die richtig (meine bei 4-20mA 2 draht auf D)

gruß

Ray
 
Was wie steigt,

das erfahre ich (hoffentlich) exakt morgen.

Abgefragt wurde das 'PEW130', das existiert als Hardware nicht. Es existiert wohl das 'PAW130', ich denke mal nen 'Stgr+C/ Strg+V' Fehler. Der Messwert kommt auf dem 'PEW152' rein. Ich habe das vor Ort umgeschrieben und 5 mal ausprobiert, der Messwert blieb bei 0- 100% im Panel, der Sensor ist eigentlich sehr zuverläsig (Balluff) nach 2,5h wanderte der nach oben aus.

Daher meine 2 Möglichkeiten: der zuverlässige Sensor hat mich verlassen, ODER Die Karte spackt rum. Im Programm ist imho eher kein Fehler. Das läuft 'Meßwert 0% einlesen', ab ins Datenwort, 'Meßwert 100% einlesen', ab ins Datenwort. In einem FB wird dann die Skalierung der mA's vorgenommen und aufs Display geschmissen. Nur L/T, kaum was gerechnet, was weglaufen kann...

Aber schon mal THX für die Antworten..

TommyG

(btw:*shake hands Thomas*)

@ Raydien:
Jop, so ist die Spreizung/ Skalierung gemacht. Kabel ist 2- adrig abgeschirmt, auf SPS_ Seite auf Masse gelegt, also PE. Karte ist ne 4-Draht, die softwaremäßig eingestellt wir, Würfel habe ich da keine gesehen..

Der Sensor gibt freischwingende 4-20 mA raus, die gehen auf ANA+ und Mana. ( nimmt nen Weg auf...)

THX
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben