Moin,
ich habe eine ET200S, an welcher ein 4- 20 mA Sensor angeschlossen ist.
Die Karte ist eine 6ES7 134-4GB11-0AB0.
Problem ist:
Ich lese den Wert als PEW aus und erhalte Werte, die nach oben wegdriften. Die mA's werden gespreizt/ skaliert( 8-10 mA auf 0- 100%) und bleiben im Rahmen, jedoch ist nach einiger Zeit '210%' zu sehen, was ja technologisch nicht sein kann.
Frage:
Kann ich die Karte so krumm beschalten ( Massefehler....) das dieser Effekt auftritt?
Kennt jemand von Euch dieses Problem/ eine Lösung?
Frage 2:
Was steht in einem nicht vorhandenem PEW?
Im Programm war das falsche 'verdrahtet', es standen aber Werte drin, so das ein Fake- Messwert zu sehen war...
Gruß
TommyG