Ich habe mehrere bestehende Anlagen, mit teils älteren S7-300 CPUs. Diese haben alle sammt eine MPI-Schnittstelle mit je einem OP7.

Ist es möglich, diese "zusammen zu fassen" und mit einem PB/MPI-2-Ethernet-Adapter an eine Fernwartung anzuschliessen?

Danke im Voraus
Reto
 
Zusammenfassen...

Also ich kenne den adapter nicht, aber den mpi bus kannst du natürlich zusammenfassen, doch du musst jeder cpu und jedem op eine eigene mpi adresse geben, und natürlich wird dein mpi bus dadurch langsamer!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das geht, siehe Jochen. Wir haben das mit 5-8 Anlagen, je 1 CPU und ein TP27 gemacht. Daran hing dann ein TS-Adapter inkl. Modem. Auch auf die Gesamtleitungslänge solltest du noch achten.
 
Der Adapter wird ein NetLink PRO von Deltalogic sein.

Geh ich recht in der Annahme, dass ich bei den Verbindungen zwischen den CPUs eine Leitungslänge von bis zu 100 Metern verwenden kann? Oder gilt dies für die gesammtlänge von Abschlusswiderstand zu Abschlusswiderstand?

Danke und Gruss
Reto
 
Der Adapter wird ein NetLink PRO von Deltalogic sein.

Geh ich recht in der Annahme, dass ich bei den Verbindungen zwischen den CPUs eine Leitungslänge von bis zu 100 Metern verwenden kann? Oder gilt dies für die gesammtlänge von Abschlusswiderstand zu Abschlusswiderstand?

Danke und Gruss
Reto

Hallo,
das hängt von der Bus-Geschwindigkeit ab.

Dazu hier eine Siemens-Doku.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Dann hab ich aber was verpasst, ich dachte das OP7 kann man NUR über die RS232/TTY Schnittstelle laden.
Wie bringt man das OP7 dazu einen Programmtransfer über die MPI/Profibus schnittstelle anzunehmen?

mfG René
Stimmt. War gedanklich bei den großen OPs, bei denen über DP auch parametriert werden kann. Sorry. :oops:
 