Variablenproblem

Elo0815

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich habe folgendes Problem. Ich will mir ein Makro bauen mit 3 Eingängen und 1 Ausgang. Nun habe ich in meinem Baustein diese Ein-,Ausgänge deklariert. Aber nun habe ich auch noch Zeiten&Zähler im Baustein.Die aber immer temporär beareitet werden müssen.So das nicht alle Bausteine immer auf ein und den selben Zähler bzw Timer zugreifen. Wie werden diese deklariert?Ich benötige diese Anwendung 32 mal und es werden auch immer alle abgearbeitet.

Bin für jede hilfe dankbar!!

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Kai hat recht ich denke du willst den Timer und den Zähler genauso wie die Eingänge und den Ausgang mit übergeben.

VAR_INPUT
Ein_01 : BOOL ;
Ein_02 : BOOL ;
Ein_03 : BOOL ;
Timer_01 : TIMER ;
Zeit_Timer_01 : S5TIME ;
Zaehler_01 : COUNTER ;
Zaehlwert : WORD ;
END_VAR

Gruß André
 
hab eine 200 station cpu 226 und da habe ich nicht soviele Datentypen. Und unter anderem fehlt leider auch der Datentyp Timer.
 
Wie genau muss denn deine Zeit sein? reicht es wenn du einen Taktmerker auswertest?

z.b takt alle 100ms

nach 5 Takte hast du dann 1 Sekunde+/- 100ms
 
Zurück
Oben