Hi,
weisst jemand die Auflösung des Analogkanals für Temp. Messungen?
Liefert die SPS für PT100 Standard (ca. 107 Ohm bei 20°C) PEW Werte
als Temperatur x 10(also 23,5 Grad = 235 Integer)? Wie ist es
bei 600 Ohm Widerstand?

Danke im Voraus.

Gruss: V.
 
Hallo

wenn du die Baugruppe auf 0-600 Ohm einstellst liefert dir der analoge Eingang 0-27648, genauso wie ein Strom oder Spannungseingang.

Gruß André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
weisst jemand die Auflösung des Analogkanals für Temp. Messungen?
Liefert die SPS für PT100 Standard (ca. 107 Ohm bei 20°C) PEW Werte
als Temperatur x 10(also 23,5 Grad = 235 Integer)? Wie ist es
bei 600 Ohm Widerstand?

hallöchen

liegen pt 100 nicht in einen Temperaturbereich von -200 - + 850 °C

deine 600 Ohm sind aber weit auserhalb diesen bereiches.
oder bin ich schon so alt das ich eine neue generation nicht mitbekommen habe
 
wenn du einen pt100 hast, musst du dieses auch in der hw-config eintragen.

der bereich liegt im standartbereich von -200 - +850
im klimabereich -120 - +130.


grundsätzlich gilt für analogbaugruppen:

entscheidend ist welche auflösung die baugruppe hat.
lass dich durch die 27648 nicht täuschen.

eine baugruppe 12bit hat nur 2^11=2048 (1 bit ist ja fürs vorzeichen) auflösung
das bedeutet, dass eine wertänderung von 1 (bezogen auf die 2048) in der sps eine wertänderung von 27648 / 2048 = 13,5 hat.
 

Anhänge

  • pt100_einheiten.gif
    pt100_einheiten.gif
    53 KB · Aufrufe: 53
Hallo,

meinst du den integrierten 2-Draht-PT100-Eingang (Klemmen 14 und 15) der CPU313C? Der gibt, wie du schon geschrieben hast, die Temperatur direkt als Wert x10 aus (25°C -> 250)! Der hat aber nur eine Auflösung von 1,6K!

Gruß
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Analog 313C

Hallo,

meinst du den integrierten 2-Draht-PT100-Eingang (Klemmen 14 und 15) der CPU313C? Der gibt, wie du schon geschrieben hast, die Temperatur direkt als Wert x10 aus (25°C -> 250)! Der hat aber nur eine Auflösung von 1,6K!

Gruß
Andreas

Hi, ja, den meine ich. Also alles klar.

Danke.

Vladi
 
Ich will jetzt keinen neuen Thread aufmachen da ich eine ähnliche Frage hätte und die Suche mir jetzt nich direkt geholfen hat.

Wenn ich eine SM331 6ES7 331-7KB02-0AB0 einsetze, welche maximale Genauigkeit erhalte ich da für ein Standard PT100 in zwei Leitermessung.

Ich tue mich da gerade ein bisschen schwer mit, das heraus zu finden, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Danke
 
bei einer integrationszeit von 20ms hast du 2^14=16384.

im standartbereich also 0.2 C und im klimabereich 0.02 C
 