Frage zum Übersteuerungsberich

windoof-user

Level-2
Beiträge
17
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Kann mir vielleicht einer von euch diese Grafik erklären. Ich verstehe das mit dem Übersteuerungsbereich nicht. Ich weis nur das ein Sensor 0-10V oder 4-20mA liefen kann und das entspricht einer Einheit bis 27648. In den FC 105 am Eingang HI_LIM steht z.B. 5 das sind dann 27648.Was habe ich für Möglichkeiten mit dem Übersteuerungsbereich??? Wie kann ich das hernehmen ein Beispiel wäre sehr nett. Bin ganz am Anfang der SPS Programmierung und weis noch nicht viel.
Danke im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Christian
attachment.php

attachment.php
 

Anhänge

  • 10.JPG
    10.JPG
    9,7 KB · Aufrufe: 57
  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    47,6 KB · Aufrufe: 45
Übersteuern

Hallo,

Ganz kurz: Übersteuerungsbereich ist alles was außerhalb vom Nennbereich (z.B. 4..20 mA) trotzdem auswertbare Ergebnisse liefert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der FC105 liefert bei Übersteuerung die Vorgabe des Eingangs "HI_LIM" und bei Untersteuerung die des "LO_LIM".
Die Über- oder Untersteuerung kanst du aber direkt anhand des Wertes am PEW auswerten.
Beispiel anhand eines 4..20mA- Einganges:

Übersteuerung -> OUT > + 106,25% = 21mA = 29376
Untersteuerung -> OUT < -6,25% = 3mA = -1728

VG
Gerhard
 
Hallo nochmal

erstens Danke für die Antworten. Das würde ja heißen das ein Messfühler garnicht 4-20mA bzw. 0-10V liefert sondern auch mehr oder weniger, ich hätte gemeint diese sind genormt und mehr als 20mA garnicht geht.

Gruß Christian
 
Hallo,

in der Regel können alle Sensoren mehr als 20mA bzw weniger als 4mA ausgeben. Das ist z.B. Wichtig um einnen Fehler des Sensors auswerten zukönnen. Hier gibt es i. d. r. Sicherheitswerte von 3,6mA bzw 21 mA.
Je nach Sensor kann man das in den Einstellungen festlegen, kommt da immer auf die geforderten Sicherheiten an.

Gruß buffi4711
eß- und Regelnmechaniker
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
genau.
um auch werte rauszugeben die im übersteuerungsbereich liegen habe ich mal eine fc geschrieben. sieht von aussen fast aus wie die fc105 innen aber besser. ;)

findest du auf meiner hp
 
Zurück