Ich arbeite mit Simatic Manager V5.3 mit S7-PLCSIM.

Ich arbeite gerade an einem bestehendem Projekt, bei dem ein umbau geplant ist.

Bei dem Projekt sind mehrere Profibusteilnehmer eingebunden.

Nachdem ich die Änderungen programmier habe, wollte ich das Programmierte noch mit dem S7-PLCSIM testen.

Jedoch sobald ich auf "beobachten" geht die Anlage auf "Stop" und der Diagnosepuffer erzählt mir "Peripherie-Zugrifffehler, schreibend".:mad:
Bezogen auf ein PAW das im Projekt vorhanden ist.

Nun wollt ich mal nachfragen ob PLCSIM überhaupt funktioniert wenn ich PAW über Profibus fahre?
 
Leider nein

hy, hab´s jetzt mit den PAW´s im PLCSIM versucht, hat leider nichts geändert.

Ich hab auch nochmal die Systemdaten einzeln übertragen --> hat aber nichts bewirkt

@heizduese
was meinst du mit online löschen ?

Könnte es vielleicht an der PG/PC-Schnittstelleneinstellung liegen od. MPI, PB-Einstellung??

jemand eine Idee
 
Versuch mal das Programm ohne die Systemdaten in PLCSIM zu laden.
Der Fehler dürfte dann weg sein, weil PLCSIM dann den gesamten theoretisch möglichen Adressbereich abdeckt.
Das Phänomen was Du hast weist darauf hin, dass Du im Programm eine PAW-Adresse ansprichst, die Du in der HW-Konfig nicht angelegt hast.