-> Hier kostenlos registrieren
hallo ich mal wieder.hat jemand eine idee oder einen tip für meine fast fertige awl?
würde mich über eine idee freuen.
E 0.0 = S0 Austaster
E 0.1 = S1 Eintaster betätigt
E 0.2 = F1 Sicherung ok
E 0.3 = S3 Notaus 1 ok
E 0.4 = S4 Notaus 2
M 0.0 = M0 Zustand 0
M 0.1 = M1 Zustand 1
M 0.2 = M2 Zustand 2
A 0.1 = K1 Antrieb Säge
AWl
0001 UN M 1.0
0002 = M 1.1 // Richtimpuls
--------------------------------------------------------------------
0003 S M 1.0
--------------------------------------------------------------------
0004 U M 1.1
0005 S M 0.0 // Zustand 0
0006 U M 0.0
0007 R M 0.2
--------------------------------------------------------------
0008 U E 0.2 // Überstromrelais
0009 U E 0.3 // Notaus 1
0010 U E 0.4 // Notaus 2
0011 = M 1.0
-----------------------------------------------------------------------
0012 U M 0.0
0013 U E 0.1 // Ein-Taster
0014 U M 1.0 // Notaus - Taster ,Überstromrelais = 0 ?
0015 S M 0.1 // Säge ein
0016 U M 0.1
0017 R M 0.0
----------------------------------------------------------------------
0018 U M 0.1
0019 UN E 0.0 // Aus-Taster
0020 S M 0.2 // Zustand 2
0021 U M 0.2
0022 R M 0.1
---------------------------------------------------------------------
0023 U M 0.2
0024 S M 0.0
--------------------------------------------------------------------
0025 O ?????
0026 = A 0.1
----------------------------------------------------------------------
0027 UN M 1.0 // Rücksetzen aller Zustände,wenn
0028 R M 0.1 // Notaus Taster oder Überstromrelais
0029 R M 0.2 // ausgelöst!
die einezelnen aufteilungen sind jeweils als FUP vorgegeben deshalb weiss ich auch das sich im Programmschritt 0025 eine Oder _ Verknüpfung auf
= A 0.1 bezieht.Vielleicht ist es ja jetzt besser erklärt von mir.
würde mich über eine idee freuen.
E 0.0 = S0 Austaster
E 0.1 = S1 Eintaster betätigt
E 0.2 = F1 Sicherung ok
E 0.3 = S3 Notaus 1 ok
E 0.4 = S4 Notaus 2
M 0.0 = M0 Zustand 0
M 0.1 = M1 Zustand 1
M 0.2 = M2 Zustand 2
A 0.1 = K1 Antrieb Säge
AWl
0001 UN M 1.0
0002 = M 1.1 // Richtimpuls
--------------------------------------------------------------------
0003 S M 1.0
--------------------------------------------------------------------
0004 U M 1.1
0005 S M 0.0 // Zustand 0
0006 U M 0.0
0007 R M 0.2
--------------------------------------------------------------
0008 U E 0.2 // Überstromrelais
0009 U E 0.3 // Notaus 1
0010 U E 0.4 // Notaus 2
0011 = M 1.0
-----------------------------------------------------------------------
0012 U M 0.0
0013 U E 0.1 // Ein-Taster
0014 U M 1.0 // Notaus - Taster ,Überstromrelais = 0 ?
0015 S M 0.1 // Säge ein
0016 U M 0.1
0017 R M 0.0
----------------------------------------------------------------------
0018 U M 0.1
0019 UN E 0.0 // Aus-Taster
0020 S M 0.2 // Zustand 2
0021 U M 0.2
0022 R M 0.1
---------------------------------------------------------------------
0023 U M 0.2
0024 S M 0.0
--------------------------------------------------------------------
0025 O ?????
0026 = A 0.1
----------------------------------------------------------------------
0027 UN M 1.0 // Rücksetzen aller Zustände,wenn
0028 R M 0.1 // Notaus Taster oder Überstromrelais
0029 R M 0.2 // ausgelöst!
die einezelnen aufteilungen sind jeweils als FUP vorgegeben deshalb weiss ich auch das sich im Programmschritt 0025 eine Oder _ Verknüpfung auf
= A 0.1 bezieht.Vielleicht ist es ja jetzt besser erklärt von mir.