Hallo!
Bin neu hier und bräuchte eure Hilfe. Wollte mal fragen ob jemand die AWL oder einen FUP für die Steuerung "Förderbandanlage Ia" und "Förderbandanlage II" hat. Anlagen bestehen jeweils aus drei Bändern und drei antreibenden Motoren. Bei der ersten Steuerung sollen die Motoren durch den Taster S1 im Abstand von fünf Sekunden in Reihenfolge M1, M2, M3 anlaufen. Durch Aus-Taster S2 werden die Bänder in der umgekehrten Reihenfolge mit einem Abstand von 10s ausgeschaltet. Wird der STOP-Taster S3 betätigt, oder löst ein Überstromrelais aus, werden die Antriebsmotoren sofort abgeschaltet. Ist der Schalter S4 eingeschaltet, kann die Anlage im Einzelschrittbetrieb gefahren werden.
Bei der zweiten Steuerung besitzt jedes BAnd zusätzlich einen Drehzahlwächter. Jedes Band hat einen eigenen Start-Taster und eine Betriebsmeldung. Ein Einschalten und der Betrieb des Bandes darf nur möglich sein, wenn die abfördernden Bänder in Betrieb sind. Dies ist mit Hilfe der Drehzahlwächter zu überwachen. Ausschalten durch AUS-Taster S7. Bei auftretenden Störungen ist die Anlage sofort still zu setzen. Während der Hochlaufzeit sind die Bandwächter durch Zeitglieder zu überbrücken. Störungen werden durch eine quittierbare Hupe angezeigt.
Wäre echt super wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Gruß Nico
 
hausaufgabe wa?

denk mal selber ein bisschen nach !
bringt doch dir doch wohl nichts wenn wir das hier für dich machen.

hilfe wirst du hier sicherlich bekommen wenn wir erkennen können, das du dir darüber gedanken machst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hausaufgabe wa?

denk mal selber ein bisschen nach !
bringt doch dir doch wohl nichts wenn wir das hier für dich machen.

hilfe wirst du hier sicherlich bekommen wenn wir erkennen können, das du dir darüber gedanken machst.

100% ACK

Wenn Du die Aufgabe uns mal genau beschreibst wirst Du sicher selbst schon die erste Idee bekommen wie so was gehen könnte. Dann zeig Deinen Ansatz und es wird Dich keiner hängen lassen.
 
Hallo,

und keine Panik, das ganze liest sich schwieriger, als es ist (wenn du weißt, was "Setzen", "Rücksetzen", "Und", "Oder" usw. ist). :)

Mir hilft es immer, das ganze erst mal aufzudröseln (z. B. nach einzelnen Motoren) und Stück für Stück auf ein großes Blatt Papier "aufzuschmieren".
Und nicht gleich alles auf einmal wollen, sondern "Dröpsche für Dröpsche" :ROFLMAO:

MfG
 
Hallo!

Hab' ich irgendwo noch rumfliegen, zwar nicht in S7, aber in Accon ProSys, lässt sich ja konvertieren... Und nur die erste, aber das ist ja nimmer so schwer, da die anderen Dinger mit rein zu bringen.
Die Übungsaufgaben sind irgendwie alle gleich :-D :-D Schon die Schaltung mit den zwei Zylindern gemacht? Raus, raus, rein, rein oder Raus Rein Raus Rein... Hätte ich mir doch damals die ganzen Projekte aufgehoben :-D

Aber wenn ich die dir einfach gebe, bringt es dir überhaupt nichts. Das haben meine Kollegen schon damals in der Berufsschule gemacht, weil ich mein Projekt im Netz hatte (zu faul für Disketten, außerdem sind die immer kaputt...). Die, die's gezogen hatten, haben es in den wenigsten Fällen hinterher wirklich verstanden, eigene Projekte aufzuziehen und eine eigene Vorgehensweise zur Problemlösung zu entwickeln.
Es ist wirklich nicht schwer, aber man muss halt selbst mal hinterkommen.

Aber einen Tipp gibt's vorneweg schon mal:
Bei der Bandanlage empfiehlt es sich, mit einem Band anzufangen. Man programmiert ein Band, was verzögert eingeschaltet wird. Wenn's funktioniert, nimmt man die ganze Mimik, schreibt sie noch einmal auf und ändert die Adressen auf das zweite Band. Das zweite Band wird dann vom ersten Band eingeschaltet. Das ist schon die halbe Miete- denn wenn man das System einmal kapiert hat, ist das größte Problem aus der Welt.
Ausschalten funktioniert ähnlich. Man kann sich auch zwei Merker setzen, einen zum Band ausschalten, einen zum einschalten, und zum Schluß mit einem S/R- Glied (S A0.0 / R A0.0) arbeiten. Das wird mit den Timern einfacher.

Ich guck' mal, ob ich das noch irgendwo habe...

Lernst du auch Mechatroniker? Hab' ich auch :)

Gruß, Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und:

Das Wichtigste am programmieren ist imho ein Blatt Papier. Nimm nen Bleistift, der lässt sich besser ausradieren ;)

Wenn du direkt versuchst strukturiert vorzuhehen, , also auch mal ne Kommentarzeile einzufügen, wenn du nen Block komplett hast, dann ist das mit der Fehlersuche auch leichter.

Also: Mal mal auf, dann hack den Kram runter...

Greetz
 
Ich hab' noch mal geguckt, wie ich das damals gemacht habe- ich habe mir eine kleine Schrittkette gebaut, und wenn der Schritt für Band 2 ein war, habe ich mit dem Merker den Timer für den nächsten Schritt, also für Band 3 ein gesetzt. Mit dem Ausschalten kann man es genauso machen.

Leider kriege ich das aus dem ProSys von Deltalogic, was ich damals benutzt habe, nicht ins S7 konvertiert, ansonsten würde ich mal ein paar "Kostproben" geben.

Im Prinzip sind dann alle Schritte so aufgebaut:

U Schritt1
U Timer1
S Schritt2 //Band ein
O Schritt3
O NotAus
R Schritt2

Jeder Schritt wird also vom Folgeschritt aus- und vom vorhergehenden eingeschaltet.

Der Timer als Weiterschaltbedingung:
U Schritt1
---> Setze Timer1

Und dann die Zuweisung der Ausgänge:
U Schritt2
S A0.0 // Band ein
O NotAus
O MerkerBandAus //Irgendeine Abschaltbedingung, z.B. der Schritt zum Band abschalten, wenn das verzögert laufen soll
R A0.0

Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter.