Qualifier
Zum Assoziieren der Aktionen zu IEC-Schritten stehen folgende Qualifier (Bestimmungszeichen) zur Verfügung:
N: Non-stored die Aktion ist solange aktiv wie der Schritt
R: Reset (Stored)
die Aktion wird deaktiviert
S: Set (Stored)
die Aktion wird aktiviert und bleibt bis zu einem Reset aktiv
L: time Limited
die Aktion wird für eine bestimmte Zeit aktiviert, maximal solange der Schritt aktiv ist
D: time Delayed
die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiv, sofern der Schritt noch aktiv ist und dann solange der Schritt aktiv ist
P: Pulse
die Aktion wird genau einmal ausgeführt, wenn der Schritt aktiv wird
SD: Stored and time Delayed
die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiviert und bleibt bis zu einem Reset aktiv
DS: Delayed and Stored
die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiviert, sofern der Schritt noch aktiv ist und bleibt bis zu einem Reset aktiv
SL: Stored and time Limited
die Aktion ist für eine bestimmte Zeit aktiviert
Die Bestimmungszeichen L, D, SD, DS und SL benötigen eine Zeitangabe im TIME-Konstantenformat, z.B. L T#5s.