S7 200 und 2 EM277?

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Günter,

habe Handbuch durchgesehen, leichte Zweifel bleiben.
Werde es wohl doch ausprobieren müssen - habe ja die Hardware, nur nicht die Zeit....

Gruß
iceman
 
Hallo,

ich denke mal das Lesen wird von beiden Mastern gehen.
Nur schreiben wirst Du nur mit einem Master können.

Wer hört schon gerne auf zwei Herren?

Viel Spaß noch
Günter.
 
Ich denke, es wird gehen. Der eine Master schaut auf den DB ab Adresse 1000, der andere ab Adresse 2000. Sollten beide auf die gleiche schauen, hmm, dann denke ich, der letzte Schreiber ist der Gewinner, also wird nicht gehen, nur lesender Zugriff auf die gleiche Adr. möglich.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

vielen Dank für Eure Unterstützung, habe zur Sicherheit noch bei Siemens angefragt - es geht.
Für jeden Master ist ein separater V-Bereich einzurichten, so z.B.
für Master 1 Versatz 2000 und Master 2 Versatz 3000

Gruß
iceman
 
Zurück
Oben