mit einer CPU315-2DP auf einem MP270B möchte ich eine Schrittkettenanzeige projektieren. Das Problem ist, das ich in WinCCflex
unter "Schrittkettenanzeige/Eigenschaften/Gestaltung" beim setzten des Häckchens "Einheit" nicht den Schrittketten-DB auswählen kann. Das einzige was in dem PullDownMenü "Einheit" steht ist "<Update with PLC Data>" --> Was bedeutet das? Was mache ich falsch?

Wenn ich das Häckchen "Einheit" deaktiviere, soll man laut Hilfe die Einheit (DB/FB) am Panel auswählen können. Das funktioniert auch nicht. Die Schrittkettenanzeige ist am Panel immer leer. Was kann ich tun?

Gruß HarryH

Installiert:
S7-PDiag V5.3 Lizenz
WinCCflexible/ProAgent Runtime-Lizenz auf dem Panel

Verwende:
Step7 V5.4
S7- Graph V5.3
WinCCflex 2005 Standard
 
Hallo HarryH.

Ist die Schrittkette mit Graph7 erstellt worden oder ist das eine selbst erstellte Schrittkett mit "SPL" und "SPA" oder mit Merker und Datenbit. Wenn sie nicht mir Graph7 erstellt worden ist, so kann du auch eine DB auswählen, du musst dann eine Symbolliste erstellen auf das du z.B. ein Datenbyte legst in das du je nach Schritt unterschiedliche Werte lädst. Als Beispiel:
Bei "0": Anlage in Grundstellung
Bei "1": Schritt 1
usw.
Für Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, ist mit S7-Graph erstellt.
Ich habe jetzt nochmal die Schrittkettenanzeige aus einem Siemens Beispielprojekt herauskopiert und bei mir eingefügt. Ist das selbe. Ich kann kein DB/FB unter "Einheit" auswählen. Auch im Panel ist die Anzeige "tot".

- Muß ich in Step7 irgendwas einstellen damit die Schrittkettenanzeige funktioniert?
- Brauche ich irgendwelche Lizenzen für diese Anzeige?

Gruß HarryH
 
Ja, ist mit S7-Graph erstellt.
Ich habe jetzt nochmal die Schrittkettenanzeige aus einem Siemens Beispielprojekt herauskopiert und bei mir eingefügt. Ist das selbe. Ich kann kein DB/FB unter "Einheit" auswählen. Auch im Panel ist die Anzeige "tot".

- Muß ich in Step7 irgendwas einstellen damit die Schrittkettenanzeige funktioniert?
- Brauche ich irgendwelche Lizenzen für diese Anzeige?

Gruß HarryH


In S7-Graph musst du unter "Melden" "Melden mit SFC..." anwählen.
 
Jo, dat wars. In WinCCFlex muss auf der linken Seite unter "Diagnose/ProAgent" die diagnosefähige Einheit ausgewählt werden.
Danke "Unregistrierter Gast"!

Gruß HarryH
 