Zählen Impuls 1,5khz

Nordkurve

Level-1
Beiträge
86
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hey leute,

mal eine bescheidene frage, will von einem inkrementalgeber die drehzahl ermitteln, bekomme alle 0,6ms (1,5kHz) einen impuls. ist dies mit einem normalen digitalen eingang möglich zu zählen? oder brauch ich einen besondere Technologiebaugruppe (z.B. 1 Count 24V/100kHz für die ET200S)? eine fm350 kommt nicht in frage, da zu teuer bzw. diese möglichkeiten brauche ich nicht.

weitere hintergründe hierzu könnt ihr im thema "gleichstrom-stellantrieb" lesen.
 
Also mit einem normalen Digitaleingang, denke ich hast du keine Chance.

Durch eine intelligente CPU-Auswahl sollte das aber kein Problem darstellen.
Wenn du z.B. eine CPU 31XC nimmst, so hat diese bereits diverse Zähleingänge an Board.

Mfg Manuel
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke mal nicht, dass eine FM350-1 teurer ist als ein ET200S 1Count Modul inkl. Kopfbaugruppe, Klemmenmodul, etc. ...
Auf jeden Fall haste mit normalen I/O keine Chance...
 
ich meine eine fm350 kostet ca. 1800€

der counter für die et200s liegt ca. 180€

angaben natürlich ohne gewähr.

ok, würde zwar noch das powermodul usw. für die et200s dazukommen. schätze aber mal, das ich günstiger bleibe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Nordkurve

da ich noch nicht soganz die Funktion deine Regelung (Gleichstrom-Stellantreib) verstanden habe, frage ich mich auch ob eine Positionierbraugruppe nicht das richtige für dich ist. Wenn ich die Unterlagen deiner alten Komponenten richtig interpretiere wilst du eine Posisionierregelung aufbauen.

Siemens-Katalogpreise sind nicht die Preise die man für die Baugruppe bezahlt. Da kommt noch der Rabatt runter.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben