Hilfe bei der Programmierung gesucht

TaiC

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute

ich arbeite gerade für meine Firma an der Programmierung einer Anlage und habe das Programm in etwa zu 99% (1% Fehler korektur)fertig.
Deshalb wollte ich, bevor ich mein Programm in die sps schicke und einen Fehler der die ganze Anlage tötet eine kleine "Tasterschaltung" auf einer cpu 222 simulieren.
Mein Programm:
Baustein: MAIN (OB1) = leer
SBR_0 (SBR0) = Netzwerk 1
LD I0.0
= Q0.1
SBR_1 (SBR1) = leer
INIT_0(INIT0) = leer
Mein Problem:
wenn ich auf I0.0 ein Signal gebe bleibt der Ausgang auf Signal O.
Ich hoffe ihr könnt mir sagen wie ich den Baustein SBR_0 und SBR_1 anspreche.

Ich danke euch schon in Vorfeld
 
Ich habe kein S7 Microwin vor mir, aber im Kontaktplan geht es ungefähr so:

SBR0 mittels drag and drop aus der Baumstruktur in den Kontaktplan ziehen. An dem Aufrufeingang EN oder ähnlich den SM0.0 (TRUE) legen.

Wie gesagt ohne es vor mir zu haben.

Gruß pt
 
Danke plc tippser

ich habe jetzt mein programm wie folgt geändert.

Baustein: MAIN (OB1) = Netzwerk1
LD SM0.0
CALL SBR_0
SBR_0 (SBR0) = Netzwerk 1
LD I0.0
= Q0.1
SBR_1 (SBR1) = leer
INIT_0(INIT0) = leer

Ab jetzt funktioniert die Tasterschaltung, und mein Programm für die Firma läuft jetzt auch.

Danke nochmal du hast mir damit sehr geholfen.
 
Zurück
Oben