SEW Muvidrive B an Profibus

buffi4711

Level-2
Beiträge
301
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich sool einen SEW Muvidrive B am Profibus in Betribe nehmen.

Hatt das einer von Euch schon mal gemact?

was muss ich debei beachten.

Die Beispiele von SEW helfen mir da nich viel weiter.

Danke ind Gruß buffi4711
 
welcher Motor und welche Anwendung? falls Du den Movidrive B nur als FU nutzen willst (ohne Geber) kann ich Dir einen FB zukommen lassen, den ich hier schon öfters verschickt hab

Falls Du einen Servo-Antrieb verwendest, wirds aufwändiger......

mfg
Maxl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
movidrive mit standart-sew-motor?

in der hardwareconfig einfügen, beispielbausteine gibt es auch bei SEW auf der internetseite, wo nochmal die Perepheriedatenwörter bitweise erklärt werden. (sollwert, scheinstromaufnahme, freigaben, bremse lüften, und die parameter, wenn du die mit über die steuerung regeln möchtest)
 
SEW Movidrive am Profibus

Hallo und Danke für die ANtworten.

Die Beispiele von der SEW HP habe ich mir auch schon angesehen.
Leider mache ich wohl immer noch was falsch.

Wenn ich den SEW FC 140 beobachte sind alle Ausgangswerte 0
Beim beobachten der PEW's sin aber die Daten gleich dem was ich im Busmonitor von SEW sehen kann.

Vielleicht liegt es ja noch an der falschen GSD oder Geräteauswahl.

Kann da einer von Euch weiterhelfen?.

Der Umrichter ist in einem Prüffeld verbaut un dient zum Teten von Servomotoren vor und nach deren Reparatur.
Die Daten vom Umrichter sollen über WinCC Flex dargestellt un dokumentiert werden.

Gruß Buffi4711
 
die passenden gsd-dateien solltest du schon haben. aber schau doch nochmal ob du auch alle notwendigen freigaben und den richtigen sollwert hast. das prob hat ich auch schon. und über die jog-funktion müsste er dann auch schon drehen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls Du mit einer Siemens- Steuerung arbeitest, musst Du zwingend die SFC 14/ 15 einsetzen um die Daten in die Steuerung hinein, bzw. heraus zu bekommen....

Gruss Cliff
 
Falls Du mit einer Siemens- Steuerung arbeitest, musst Du zwingend die SFC 14/ 15 einsetzen um die Daten in die Steuerung hinein, bzw. heraus zu bekommen....
wir verwenden seit Jahren diverse SEW Movidrives an CPU 3152-DP, und zwar problemlos OHNE SFC 14/15. Fahrbefehl über Klemme und Sollwert schreiben über T AW nnn und Istwerte lesen über L EW nnn. Wobei auch die Fahrbefehle könnten direkt über normale Ausgangsanweisungen =A x.y via Bus übergeben werden.
Wichtig zu wissen ist noch, dass die Soll/Istwerte mit dem Faktor 5 augegeben/gelesen werden. also falls der Antreib mit 1000 u/min. drehen soll, muss 5000 dez. als Sollwert vorgebgeben werden, und der Umrichter bingt dann auch 5000 dez. zurück für die Istdrehzahl 1000 rpm.

o.s.t.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben