Zugriff auf S7-300 Steuerungen über Profinet

simatic123

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Ich habe ein System aus 3 S7-300 SPS'en, drei S7 315-2 PN/DP, die über Profinet verbunden sind. Ich kann mit dem PG über Profinet auf jede dieser Stationen zugreifen.
An jeder CPU ist auch ein eigener Profibuszweig angeschlossen. Ich kann im Moment von diesem Profibuszweig auf die jeweilige CPU mit dem PG zugreifen.
Nun meine Frage:
Kann ich von jedem dieser Profibuszweige über die direkt angeschlossene CPU, über Profinet, auf die anderen CPU's zugreifen und was muß ich tun damit das funktioniert ?
Gruß, NM
 
Das was Du da machst hat natürlich nichts mit Profinet zu tun, sondern die Verbindung PG-CPU bzw. CPU-CPU läuft über RFC1006 (Iso-on-TCP).

Natürlich kannst Du von Profibus auf Ethernet routen. Nachzulesen hier:
http://support.automation.siemens.c...r=true&siteid=cseus&query2=&modelled=&lang=de
Diese Beschreibung ist nicht für eine CPU315-PN/DP sondern für eine PC-Station, funktioniert aber sinngemäß auch mit CPUs. Ab S7 5.3 ist auf dem PG/PC kein Simatic Net mehr erforderlich.

mfg
Maxl
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Danke für die Antwort.
Natürlich hat das mit Profinet nichts zu tun, ich meinte damit auch nur die Leitung über die diese Verbindung physikalisch Zustande kommen könnte.
Im angeführten Beispiel ist das PG, bzw. der PC an's Ethernet angeschlossen. Funktioniert das auch wenn man das PG / PC an den Profibus einer CPU (315 DP/PN) anschliesst ?

Gruß, NM
 
Im angeführten Beispiel ist das PG, bzw. der PC an's Ethernet angeschlossen. Funktioniert das auch wenn man das PG / PC an den Profibus einer CPU (315 DP/PN) anschliesst ?
Selbstverständlich, hab ich erst heute wieder mal gemacht.

Beim eingefügten PG/PC wird als Schnittstelle nicht Ethernet, sondern Profibus angegeben. Wichtig ist, dass als Subnetz das richtige Profibus-Netz gewählt wird.
Anschließend wird die der CP5512 oder CP5611 (je nachdem was dein PG hat) mit der Profibus-Schnittstelle des projektierten PG/PC gekoppelt. Dann sollte das ganze laufen!

mfg
Maxl


PS: funktioniert übrigens auch bei Zugriff über TS-Adapter. Der TS-Adapter ist am Profibus einer CPU angeschlossen - ein weiterrouten auf die anderen CPUs ist möglich.
 