Hallo!
Habe folgendes Problem.
Linearmotor, welcher mir bei Betrieb ca.100 Impulse pro sec. bringt.

Da die Genauigkeit nur im cm Bereich erforderlich ist möchte ich mir die FM350 (habe auch nicht mehr den Platz dafür) sparen.
Wie stelle ich es aber an, das ich wie in meinem Fall nur jeden 10 Impuls erkenne. Hatte erst mal an den OB35 mit 100ms gedacht, aber dieser wird ja nur alle 100ms abgearbeitet, und wenn zu diesem Zeitpunkt gerade kein Impuls ansteht zähl ich natürlich nichts.
Hat jemand ne Idee?
L.G.
 
Hi

Nimm eine 314C !

(Die hat doch einen schnellen Zähler Onboard, oder täusche ich mich in dem CPU-Typen)
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi

Was meinst du mit Linearmotor ? ( Mir ist dieser bekannt )

Willst du vorwärts und rückwärts "zählen" ?

Wie wird dieser angetrieben ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Er fährt 5mm/sec. Geregelt soll eine Durchflussmenge in einem Kanal bzw. Schacht. Also links rechts Betrieb. Wie gesagt, genügt mir eine Genauigkeit von ca.1-2cm.
Hatte mir das so vorgestellt, das ich mittels der Impulse die Position auf der Vis darstellen kann.
 
Hi

Er fährt 5mm/sec. Geregelt soll eine Durchflussmenge in einem Kanal bzw. Schacht. Also links rechts Betrieb. Wie gesagt, genügt mir eine Genauigkeit von ca.1-2cm.
Hatte mir das so vorgestellt, das ich mittels der Impulse die Position auf der Vis darstellen kann.

5mm/sec --> 100 Impulse/sekunde

==> Auflösung dürte dann etwa 0,05mm/Impuls sein.

Fährst du eine "Rampe" ?

Da du vorwärts und rückwärts fahren willst, benötigst du 2 "Impulse" die 90° fasenverschoben sind. (Vorwärts und Rückwärts-Erkennung)

Würde sagen OHNE FM350 NICHT realisierbar. :cool:
 
Hallo!
Habe folgendes Problem.
Linearmotor, welcher mir bei Betrieb ca.100 Impulse pro sec. bringt.

Da die Genauigkeit nur im cm Bereich erforderlich ist möchte ich mir die FM350 (habe auch nicht mehr den Platz dafür) sparen.
Wie stelle ich es aber an, das ich wie in meinem Fall nur jeden 10 Impuls erkenne. Hatte erst mal an den OB35 mit 100ms gedacht, aber dieser wird ja nur alle 100ms abgearbeitet, und wenn zu diesem Zeitpunkt gerade kein Impuls ansteht zähl ich natürlich nichts.
Hat jemand ne Idee?
L.G.

Stell den OB35 auf 10ms ! Oder nimm ne 350.
Es gibt auch für die ET200S kleine Zählerkarten !
(Von wegen kein Platz).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Habe folgendes Problem.
Linearmotor, welcher mir bei Betrieb ca.100 Impulse pro sec. bringt.

Da die Genauigkeit nur im cm Bereich erforderlich ist möchte ich mir die FM350 (habe auch nicht mehr den Platz dafür) sparen.
Wie stelle ich es aber an, das ich wie in meinem Fall nur jeden 10 Impuls erkenne. Hatte erst mal an den OB35 mit 100ms gedacht, aber dieser wird ja nur alle 100ms abgearbeitet, und wenn zu diesem Zeitpunkt gerade kein Impuls ansteht zähl ich natürlich nichts.
Hat jemand ne Idee?
L.G.

Gebe die Impuse auf einen Frequenzteiler und werte dann die geringere Frequenz aus.
Zum Theme Frequenzteiler schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0212221.htm

Oder nimm eine extene Zählerbaugruppe, die man mit DP ansprechen kann. ZB WAGO-I/O-SYSTEM 750.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du die Ist-Position des Linearmotors nicht über DP von dem Servo-Regler abfragen ? Dann könntest du dir den Wert dann doch Anpassen, wie du ihn brauchst ...
 