Ich möchte bei einer CPU 314C 2DP bei erreichen des Vergleichers von einem Integrierten Zähler (SFB47) den Prozessalarm OB40 Starten. In der Hardwarekonfiguration habe ich das alles schon eingestellt. Jetzt will ich mein Anwenderprogramm im OB40 dazu schreiben. In der Beschreibung von den technischen funktionen der CPU steht das ich im LB 6 und 7 die Logische Basisadresse der Baugruppe auswerten kann.
Ok aber was ist die Logische Basisadresse bzw wo finde ich die? :confused:

godi
 
Im OB40 LB6/7.

Da wird drin stehen, welche Baugruppe den Alarm ausgelöst hat.

Also Im OB40

L LB6
T MB100
L LB7
T MB101

Dann hast du die Adresse im MB stehen. Die benötigst du wahrscheinlich, um deine Auswertung richtig zuzuordnen.