Zähler in FUB ???

DeeWay

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HUHU

brauch dringend einen Zähler der mehr als 999 macht und wenn es geht als FUB ..

habe schon einige Sachen hier im Foum gelesen .. aber irgendwie klappt das alles nicht ..

benutze eine S7 mit einer 400er ...


Danke euch ...
 
Was für eine Anlage programmierst Du denn mit deiner 400er?

(Weitere Antworten zum Thema folgen noch...)

Gruß
Flinn
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zähler >999 in FUP

Hallo,

nimm einen Addierer, der zu einer z.B. Integer-Variablen (z.B. Datenwort) eins dazu addiert. Den EN-Eingang beschaltest Du mir einer Flankenauswertung deines Zählimpulses. Fertig ist der Zähler in FUP.
 
... oder nimm einen IEC Counter:
Bibliotheken-->Standard Library-->System Fuction Blocks-->SFB0, SFB1 oder SFB2 (F1-->Hilfe...)
die können den ganzen Integerbereich zählen...
 
... oder nimm einen IEC Counter:
Bibliotheken-->Standard Library-->System Fuction Blocks-->SFB0, SFB1 oder SFB2 (F1-->Hilfe...)
die können den ganzen Integerbereich zählen...

Bei den SFBs brauchst Du jedoch Instanzdatenbausteine. Mit Multiinstanzen wird sich "DeeWay" vermutlich nicht auskennen, so dass pro Zähler ein DB gebraucht wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde auch immer eine Variable hochzählen, ob jetzt INT oder DINT ist nur vom Wertebereich interessant.

Vorteil der Variablen:
- es ist jederzeit auf unterschiedlche Weise möglich, den Status einzusehen.

Nachteil:
- man sollte wissen, wie ein SPB bzw SPBN funktioniert

Gurß, pt
 
Ich würde es auch (immer wieder) so machen wie PLC-Tippser.
Auch wenn ich das dann nicht in KOP oder FUP darstellen kann ...
 
Mein Beitrag war nicht ganz richtig.

Man muss keine Sprungbefehle kennen, wenn man in FUP/KOP programmiert. Da kommt dann, wie Grolli erwähnt hat, eine PF an EN und schon läufts.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Auch wenn ich das dann nicht in KOP oder FUP darstellen kann ...


So würder Zähler grunsätzlich in FUP aussehen.

C:\Temp\Zähler.jpg



Nachteil:
- man sollte wissen, wie ein SPB bzw SPBN funktioniert

Ich muss dazu auch nicht wissen wie ein Sprung funktioniert.
 
Grafik

Jetzt ging die Grafik verloren. Ich hatte den Lokalen Link eingegeben. Di Grafik wurde auch angezeigt. Im Forum erschein sie jedoch nicht.

Wie bekommen ich die Grafik rein?
 
Da ich die Grafik nicht dargestellt bekommen hier die AWL (ist auch in FUP darstellbar):

Netzwerk Zähler:
U E 0.0
FP M 1.0
SPBNB _001
L MW 10
L 1
+I
T MW 10
_001: NOP 0

Netzwerk Zähler zurücksetzen:
U E 0.1
SPBNB _002
L 0
T MW 10
_002: NOP 0
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt ging die Grafik verloren. Ich hatte den Lokalen Link eingegeben. Di Grafik wurde auch angezeigt. Im Forum erschein sie jedoch nicht.

Wie bekommen ich die Grafik rein?

Beim Erstellen von Antworten und Beitragen gibt es unterhalb des Editors noch den Bereich "Zusätzliche Einstellungen". Hier kannst Du mittels "Anhänge verwalten" Dateien an Deinen Beitrag anhängen.
 
Zurück