Hallo Leute!
Ich habe ein großes problem mit meinem Touch Panel (TP 170 A). Ich möchte dieses mit meiner SPS (Simatic 313C-2DP) ansteuern, bzw. Bits auslesen, die ich am TP mit Tastern setze.
Ich habe bei der SPS schon die Profibus verknüpfung gesetzt bzw. erstellt und diese mit meiner Visualisierung sprich Touch Panel verbunden. Jedoch nicht in der Hardwareconfig, da ich keine .gsd Datei im Netz oder in den Programmen gefunden habe. (Brauche ich diese für ein Touch Panel überhaupt???).
Beim TP habe ich auch schon die Busadresse "2" eingestellt und bei der SPS "1".
Zur projektierung der Visualisierung habe ich Protool verwendet und ich habe die Visualisierung schon seit anfang an im Simatic STEP7 Manager implementiert.
Und ich bekomme immer noch keine verbindung.
Ich habe auch bei der Programmierung der Visualisierung die Merkertabelle aus dem Simaticmanager verwendet und will durch Tasten einige Bit (Merker, die im SPS Programm als BOOL definiert sind) Setzen oder Rücksetzen und diese dann auf einen Ausgang schalten, damit ich diverse Dinge steuern kann.

Ich weiß einfach nicht mehr weiter!

Bitte helft mir.

Danke schon in voraus.
mfg Fersn
 
Wenn das PG auch am PROFIBUS angechlossen ist, muß das TP bei Erreichbaren teilnehmern zu sehen sein.
Ist das nicht der Fall, prüfen ob evtl. Einziger Master am Bus eingeschaltet ist, die gleiche Geschwindigkeit projektiert ist, ...

mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe das TP nur über Profibus mit der SPS verbunden. Muss ich es dann auch bei erreichbare Teilnehmer finden, wenn ich die SPS nur über MPI an den PC gehängt habe?? (die gleichen geschwindigkeiten sind eingestellt)
mfg
 
ich habe bei beiden schon 187.5kb/s eingestellt, da ich in einem anderem Forum gelesen habe, dass, das TP170A bei 1.5mb/s nicht mehr stabil läuft!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In ProTool ist bei den Verbindungsparametern unter Steuerung standardmässig "Einziger Master am Bus" aktiviert.
Somit sendet das TP selbständig das Tokentelegramm an sich selbst und es kann keine Verbindung zur CPU aufbauen.
Nimmst das Häkchen raus und dann lauscht das OP dem Datenverkehr auf dem Bus und sagt dann, hallo ich möchte auch mitspielen, wenn es denn einen anderen Master (CPU) gibt.

Viel Glück!
Gruß
raika
 
Ist das nicht der Fall, prüfen ob evtl. Einziger Master am Bus eingeschaltet ist, die gleiche Geschwindigkeit projektiert ist, ...

Gruß
raika

IMHO sollte diese Einstellung immer gewählt sein, wenn nur ein OP am Bus hängt....
Hab auch noch keine Schwierigkeiten mit dieser Einstellung gehabt.

Oder wie ist es richtig / richtiger ? :confused:
 
Brauche ich nun eine GSD Datei??? Oder kann ich diese in der Hardwareconfig. weg lassen???? oder brauche ich eine GSD datei, um das TP zum laufen zu bringen???
mfg
PS: Danke für eure hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie Du schreibst, hast Du das TP im STEP7-Projekt eingerichtet und mit der SPS über ProTool verbunden. Somit brauchst Du keine GSD-Datei, da das TP als Master am Busverkehr teilnimmt.

Gruß
raika
 
Die Projektierungsdaten habe ich ohne probleme über ein Serielles Kabel auf das TP spielen können! Das gab gar keine Probleme!
 
Hast du nach dem Download im TP selbst auch die Verbindung auf Profibus mit der richtigen Bus-Adresse geändert?
Ansonsten mal einen Blick in NetPro werden, da siehst du ebenfalls, an welchem BUS dein TP hängt.
 