Probleme mit SFB 48 und dem Incremental Encoder

Quintarus

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Wir Arbeiten an einer Studienarbeit in der zwei Posmo Antriebe angesteuert werden.

Die Posmo Antriebe sollen durch einen Incremental Encoder (6FX2001-2DD60) der Firma Siemens überwacht werden.
Als weitere Hardware wird eine CPU 315F-2 PN/DP und eine ET200S. Alles ist über Profinet verbunden.

1) Uns ist zum einen der Anschluß des Incremental Encoder an die ET200S nicht ganz klar.

2) Weiterhin wollten wir den SFB 48 zur Erfassung der Daten nutzen. Jedoch lässt dieser sich nach dem Programmieren nicht in die CPU laden.
Kann es sein, dass unsere Hardware diesen Baustein nicht kennt und wie könnten wir unser Problem am besten Lösen.

Schon mal im vorraus Danke für die mühen.
 
Der SFB48 ist für euch nicht nutzbar, da dieser nur für die TF-Funktionen der CPUs 31xC existiert. SFB steht ja auch für System Funktions Baustein und ist nicht ladbar, sondern von vorneherein in der CPU vorhanden. Was man da im Simatic Manager einbindet ist nur der Header, damit die Aufrufkonvention passt. Weiter kann ich euch da leider nicht helfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
2) Weiterhin wollten wir den SFB 48 zur Erfassung der Daten nutzen. Jedoch lässt dieser sich nach dem Programmieren nicht in die CPU laden.
Kann es sein, dass unsere Hardware diesen Baustein nicht kennt und wie könnten wir unser Problem am besten Lösen.

Siehe hovonlo.

Ergänzend:

Ihr müsst ggf. Bausteine der 200S einsetzen, dass sind dann FB.
Sind bei der ET-CD dabei, oder in den Standard - Library zu finden.

Frag mich aber nicht, wie die heissen.
Ggf. ET200S Handbuch einsehen !
 
Zurück
Oben