Sm331

klauserl

Level-2
Beiträge
246
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!
Folgendes Problem!
Habe SM331 mit folgender Best.Nr:
331-1KF01-0AB0
Möchte sie gerne mit 2 Drahtechnik (4-2omA) betreiben.
Bekomme das ganze aber nicht hin.
Kann das sein, das diese Karte das gar nicht kann???
4 Draht funktioniert aber wunderbar.
L.G.
 
Wie willst du denn deine 2 Draht Messumformer anschließen?

Was die Karte nicht kann, ist die Spannung dafür bereitstellen.

Allerdings kannst du ja (beispiel für Kanal1) das so machen:

Code:
L+ --- + 2DMU || 2DMU - ---- I+(2)     M- (5) --- L-
Mfg
Manuel
 
Hallo klauserl,

2-Draht bedeutet nicht dasselbe wie 4..20mA,
4..20mA geht sowohl mit 2-Draht als auch mit 4-Draht...

Hallo Werner.
Mir ist schon klar das 2-Draht extern den Strom treiben muss. Wenn ich aber das ganze so betreibe wie zuvor von MSB beschrieben, funktioniert das ganze auch nicht.
Nimm ich aber eine andere Spannungsversorgung (nicht die 24V der betroffenen S7 Anlage) geht es.
Ursache??? Potentialproblem???
L.G. Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Klauserl,

in der SPS darfst du nicht auf Zweidraht stellen !

Aus deiner Beschreibung gehe ich nämlich davon aus, das Du den Sensor auch mit 4-Draht versorgen kannst. Ich kenne keinen Sensor der dann auch Zwei-Draht unterstüzt.
Ich bin am Anfang auch darüber gestolpert.
Zweidraht in der Siemens-Hardwarekonfig heisst, der Sensor wird von der Baugruppe gespeisst.
Wenn Du aber z.B. 24V anlegst, den Sensorausgang an die Analog-In und 0V verbindest, dann must DU in der Hardware 4-Draht angeben.
 
Zurück
Oben