Hallo Zusammen,
habe gestern das Problem, das sich der Regler SFB 41 aufgehangen hat. Dieser brachte am Perepherieausgang den Hexwert FFFF und regelte nicht mehr. Nach einem Reset des Reglers (Adresse 0.0 des DB´s lief alles wieder normal).
Laut dem Archiv fiel der Regler während dem laufenden Betrieb aus, d.h. er hat geregelt und ist aus heiterem Himmel ausgefallen.
Der Fehler lies sich nicht mehr reproduzieren, kam aber laut einem Kollegen schon mal vor. Habt Ihr ne Idee woher das kommen könnte?
Werde auch den Siemens Support beauftragen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Gruß
Christian
habe gestern das Problem, das sich der Regler SFB 41 aufgehangen hat. Dieser brachte am Perepherieausgang den Hexwert FFFF und regelte nicht mehr. Nach einem Reset des Reglers (Adresse 0.0 des DB´s lief alles wieder normal).
Laut dem Archiv fiel der Regler während dem laufenden Betrieb aus, d.h. er hat geregelt und ist aus heiterem Himmel ausgefallen.
Der Fehler lies sich nicht mehr reproduzieren, kam aber laut einem Kollegen schon mal vor. Habt Ihr ne Idee woher das kommen könnte?
Werde auch den Siemens Support beauftragen, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Gruß
Christian