OP7 an S7-300 CPU 614 ?

Dark Dragon

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde gerne wissen, ob ich in OP7 Panel direkt an eine S7-300 mit CPU 614 anschließen kann.

Mein Kenntnisstand über S7 bezieht sich hauptsächlich darauf, Programme zu sichern und wieder einzuspielen, sowie geringfügige Änderungen an Programmen zu machen.

Darauf werde ich demnächst aufbauen und einen S7-Kurs belegen. Zum üben habe ich mir o.g. S7 mit 32x DI und 16x DA und dem OP7 zugelegt.

Diese S7 hat ja nur den MPI Bus um das PG anzuschließen.
Soweit mir bekannt wird das OP7 über Profibus / RS422 / RS 485 angeschlossen.

Benötige ich dazu eine zusätzliche Baugruppe ? Oder geht das auch über den MPI Anschluß der CPU 614 ?

Gruß Andreas
 
Hallo!

Ja kannst du auch auf MPI anschliesen!

Hast du das Handbuch dazu?
Das kannst du dir hier herunterladen.
Dort steht dann alles beschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank, godi.
Ich habe mir auf der Seite mal die Anleitung zum OP7 heruntergeladen. (Op717_d.pdf)
Leider wird dort nicht erklärt, welche Pinbelegung ich zum Anschluß an MPI verwenden muß.
Oder wird auch dort Pin 3 und 8 verwendet ?
Auch hat das OP7 dort einen 4-poligen DIP Switch zur Konfiguration der Schnittstelle. Meines jedoch nicht. Oder muß ich dazu das Gehäuse öffnen ?
Gruß Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Den DIP - Switch benötigst du nicht wenn du es an einer S7 anschließt.

Ja es wird nur PIN 3 und 8 verwendet. Ich verwende aber immer ein normales Profibuskabel und die dazugehörigen Profibusstecker mit Abschlusswiderständen.
Pinbelegung findest du auch in der FAQ hier!

Für das bespielen des OP7 benötigst du auch ein eigenes Kabel. Dazu sollte die Pinbelegung auch in der FAQ auffindbar sein.
Sollte das sein.
 
Vielen Dank !
Auch für die Info zum Bespielen des OP´s. :-D
Damit komme ich erstmal weiter.
yupi3ti.gif


Den DIP - Switch benötigst du nicht wenn du es an einer S7 anschließt

Ich habe zwar auch noch eine S5 100U CPU 102 mit 1 DI und 1 DO und PG750 und wollte die Verbindumg mit dem OP7 damit auch mal probieren... aber die S7 ist erstmal wichtiger.

Gruß Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nächstes Problem ...

Habe mir das Adapterkabel zum PC angefertigt und ich konnte eine Verbindung herstellen.

Allerdings habe ich nun genau das gleiche Problem wie hier beschrieben : http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=4369
Auch die gleiche Fehlermeldung.

Es ist auch ein OP 7 PP :(
Was ist denn der Unterschied zur OP 7 DP ?
Auf der Siemens- Seite habe ich das OP nicht mehr gefunden.

Protokoll "Simatic S5 - AS511" wird akzeptiert...
und ich konnte ein Testprogramm übertragen .

Wenn ich es nicht an meine S7-300 über MPI anschließen kann, wie dann ?
Ginge ein RS232 <-> MPI Adapter / PC Programmieradapter, den ich dann zwischen OP7 und S7 anschließe ?

Gruß Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuletzt bearbeitet:
Hallo crash,

vielen Dank für die ernüchternde Antwort.

Ich hatte nur die Hoffnung, dass es mit einigen Tricks (Adaptern) doch irgendwie geht... :cry:
 