Hallo zusammen,

ich brauche etwas Hilfe von euch.

Ich habe derzeit an einer Simatic Steuerung CPU 313C-2DP folgendes Problem:
Ein Schwimmerschalter, der bei nicht betätigtem Zustand eine eins liefert, wird als Eingang an einem SR-Glied negiert abgefragt. Er soll das SR-Glied wenn er betätigt ist setzen. Dabei tritt das Problem auf, dass nach Einschalten der Anlage das SR-Glied immer gesetzt auch wenn der Schwimmerschalter nicht betätigt ist.
Hat jemand eine Erklärung für dieses setzen nach dem Einschalten der Anlage.
 
Hallo Knochi,

wo wird denn das SR-Glied gespeichert? Wenn es in einem remanenten Merker oder in einem DB gespeichert ist, bleibt es solange gesetzt bis es rückgesetzt wird. Wenn dem so ist, kannst du mit einem Richtimpuls beim Neustart der CPU das RS-Glied zurücksetzen.


Gruß, Onkel
 
Zurück
Oben