Hallo!

Ich habe folgende 2 Probleme:

1: Ich habe eine 512kB MMC Speicherkarte in meiner SPS. Als ich die SPS urlöschen wollte, ging anschließend auf einmal nichts mehr, ich hatte einfach keinen Zugriff mehr auf die SPS. Nach langem Suchen hab ich dann mal eine andere Karte eingelegt. Mit dieser hat es dann funktioniert.
Ich habe bereits das ihr im Forum gezeigte Programm zum Image schreiben probiert, ohne Erfolg. Was kann ich noch tun um die Karte wieder zu reparieren?

2: Ich verwende 3 Analogeingänge auf der 313C. An jedem Eingang jeweils ein Poti. Jetzt tritt das Problem auf dass wenn ich eines der Potis verändere sich auch die Digitalwerte der anderen Analogeingänge. Ich habe bereits die Spannungen mitgemessen, die ändern sich jedoch nicht. Wie kann sowas sein?


Mit freundlichen Grüßen

neibeck
 
Hallo neibeck,

bei der Speicherkarte kann vermutlich nur Siemens helfen.

ist alles nach Handbuch angeschlossen?
- sind die Massen der Analogeingänge mit Mana und M verbunden?
- nicht verwendete Eingänge kurzgeschlossen?
- geschirmte Leitungen?
- Störfrequenz in HW-Konfig auf 50Hz?


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die anderen Eingänge habe ich nicht kurzgeschlossen und ich habe auch keine geschirmten Leitungen verwendet.
Werde das mal versuchen.

mfg
neibeck
 
Hallo,

zur MMC:
so etwas in der Art hatte ich auch schon mal, hast du evtl. ein Siemens-PG zur Verfügung? Dann kannst du die MMC in den dafür vorgesehen Schacht schieben und über den Simatic-Manager in Datei->S7 Memory Card -> löschen die Karte komplett löschen. Dann müsste es wieder funktionieren.

zu den Analogeingängen:
ändern sich die Werte bei jedem der Potis oder nur bei einem?

Gruß
Andreas
 
ich habe leider kein PG... aber falls jemand in wels und umgebung (Oberösterreich) so etwas hat, bitte hier melden.. ;)

Ich hab auch bei Siemens bereits nachgefragt... laut denen müsste ich eine neue Karte kaufen ?!

das mit den potis weiss ich jetzt nicht sicher, aber ich denke es ändern sich die Werte bei jedem der Potis....
 
Postweg wäre auch etwas was ich anbieten könnte. Oder frag einfach mal bei deinen Siemens-Vertreter nach ob er es organisieren kann, über die Vertreter geht es meistens einfacher und unkomplizierter als über die Hotline.
 
das ganze ist ein Schulprojekt...
ich werde das ganze nächsten Montag mal mit meinem Lehrer besprechen und melde mich dann wieder... aber erstmal vielen Dank für das Angebot!

mfg
neibeck
 
Funktioniert das mit dem Formatieren über ein normales Kartenlesegerät? Dann würde mein PG ja seine letzte Daseinsberechtigung verlieren ;)

Und gibts sowas auch zum Aufspielen von FW-Updates auf MMCs ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das Formatieren funktioniert nicht über ein normales Karten Lese- und Schreibgerät. Bei Siemens kann man ein Programmiergerät für diese Karten kaufen oder ein PG mit integrierter Einheit. Sollte ich einmal so ein Gerät benötigen, miete ich es bei der Fa. Grollmus und Ripp für ca. 60,-€ pro Woche.
Man muss bei der Bestellung angeben welche Software man benötigt und welches PG.

MfG
RB
 
Hallo Ritter Bodo

Es bestehen folgende Möglichkeiten
a) Nicht lesbare MMC Karten mit dem Eingebauten Kartenleser z.B. von HP / Samsung zu Formatieren und zwar wieder in das Ursprüngliche Format 64/128/512/8MB
b) Ein Programm von der Karte zulesen oder zuschreiben
D.h. man kann das Programm seinem Kunden senden mit der entsprechenden IMG Datei. Damit hat er nun die Möglichkeit eine Programmänderung mit einem normalen Kartenleser auszugführen. Ohne Simatic Manager

mfg olt
 
Kartenleser

Hallo Dresel,
das mit dem "normalen" Kartenleser ist keine gute Idee.... wir haben uns bei diversen Versuchen mit Handelsüblichen Kartenlesern 2 MMC-Karten irreparabel zerschossen zerschossen. :neutral: Siemens hat da irgend ´ne andere Pinbelegung auf den MMC´s... deshalb würde ich (aus erfahrung :)) von dem Versuch abraten die Karte irgendwoanders als in ein PG oder einen Siemens Kartenleser zu stecken.

Mit internettem Gruß
Christian
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Muss das Thema nochmal aufgreifen

Hallo zusammen,

habe mir die Threads im Forum dazu schon durchgelesen, aber ...

Ich habe eine 2 MB MMC von Siemens.
Wie in einem anderen Thread, der eine oder andere wird sich erinnern ;-) , schon beschrieben habe ich diese MMC, leider :-( , mit Windows formatiert.
MMC defekt sagt die CPU und auch das Siemens PG dazu.
Ich kann die MMC auch im PG nicht mit dem Manager löschen - Karte defekt.
Jetzt hab ich mir die MMC-Tools runtergezogen und das 2MB Image dazu.
Klar, kaputt ist kaputt *g*
Ich wollte jetzt aber trotzdem nochmal nachfragen:
Kann ich diese MMC in einem normalen Laptop mit Card-Reader, diesem Tool und dem Image wiederbeleben?
Hab in den Threads hier ziemlich widersprüchliche Aussagen gelesen.
Am PG wird die Karte unter Windows garnicht erkannt.
Auch jetzt als formatierte Karte nicht.
Der normale Laptop erkennt die Karte im Card-Reader als 15,2 MB Karte :confused:

Danke schonmal im voraus für die Hilfe :D

Grüße
Eletrluchs

Edit: Hat sich erledigt, am normalen Laptop mit Card-Reader bekomm ich vom MMC-Tool ein > MMC-Drive open error <
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi Elektrluchs ..

Jaja, das leidige Thema MMC.

Ich arbeite selbst bei Siemens und hab mal gesehen, das die Kollegen ein spezielles Programm haben, um die MMCs wieder in die ursprüngliche Simatic Formatierung zurückzusetzten.
Du glaubst gar nicht wieviele MMCs die Jungs in der Woche bearbeiten müssen *ROFL* Man sieht auch immer ganz schön, wenn die Kunden versucht haben, die Karte mit Windows/Dos oder so zu formatieren, weil die Karten zur Fehleranalyse erst ausgelesen werden.
Was ich gesehen hab kann man die MMCs nur in Verbindung mit dem Siemens Internen Tool und einem PG zurücksetzen, bzw. formatieren.

Gruß
Spsler
 
Zuletzt bearbeitet:
...
Was ich gesehen hab kann man die MMCs nur in Verbindung mit dem Siemens Internen Tool und einem PG zurücksetzen, bzw. formatieren.
...
so, nun sitz ich auch vor einer solch PC-formatierten MMC.
512kB (Siemensformat), aber im Kartenleser (Sandisk MobileMate SD+) sind es unter XP 64MB. zunächst wurde Dateisystem RAW angezeigt, lässt sich aber auch FAT formatieren. Der S7 Imagewriter vom Uwe schreibt auch was drauf, danach meldet dann XP keinen freien Speicherplatz mehr und Dateisystem RAW bei den Laufwerkseigenschaften - aber die CPU mag die Karte nicht, und mag sie auch nicht "formatieren", was ja lt. Siemens nur ein Rücksetzen sein soll.

Frage: hat jemand von Euch solch eine verwindowste MMC mal irgendwann wieder zum Leben erweckt bekommen (und wenn, dann natürlich: wie?)?

PG bzw. Siemens-Kartenleser hab ich nicht zur Verfügung. Daheim noch Lappies mit eingebautem Lesegerät ...

Am Dienstag bin ich voraussichtlich auf der Messe zu Gast. Kann mir da eventuell ein :TOOL: weiterhelfen, wenn ich da dann die Karte dabei hab?


PS: ich sehe grade: das Image, das ich benutzt habe ist für die 6ES7953-8LJ11-0AA0, ich hab aber eine 6ES7953-8LJ20-0AA0 ...
 
Zuletzt bearbeitet: