Hallo an Alle!
Bei einer älteren Anlage hatte ich heute das Problem, das ein DI (s5- Steuerung) den Automaten (K 2A) für die Eingänge (Steuersicherung) 'kippte'.
Ich hatte zur Fehlersuche die Verdrahtung direkt von der 'Eingangskarte' ausgeklemmt, auf bspw. E81.5, E81.6, E81.7 24V 'gelegt'. Bei E81.6 fiel der Automat. (direkt im Schaltschrank, defekte Sensoren etc. können also ausgeschlossen werden, die 24V für alle 3 Eingänge gleiches +Potential)
Ich legte diesen Eingang also auf einen 'Reserve'- Eingang (z.B. E89.4, der war noch frei).
Ich konnte das Programm ändern, auf das AG schreiben.... ich bekam die CPU und alles Mögliche angezeigt, nur eben keine Diagnose... Mit "Shift"+F4 oder auch mit Mausklick bekam ich aber nur angezeigt: " Diagnose nicht aktiviert".
Ein Kollege hatte vor einiger Zeit den betroffenen PB mal erweitert (eine Rollgang- Steuerung, die um 2 Segmente erweitert wurde). Ich wollte vor dem schreibenden Zugriff prüfen, ob das Progi im AG dasselbe ist wie die Programmdatei, was an mangelndem Online- Zugriff scheiterte.
Ich habe also diesen einen Eingang auf einen anderen (freien, daß habe ich mittels Referenzliste geprüft) Eingang gelegt (in der Hoffnung daß nix anderes in diesem PB geändert wurde). Es war ein Not- Einsatz, eigentlich hatte ich Urlaub und auch keine Bereitschaft.
Ich wollte es also zeitmäßig auch nicht übertreiben.
Leider hatte ich Pech !
Der letzte Rollgang funktioniert nicht, der Ausgang wird nicht gesetzt, obwohl es lt. Progi eigentlich nicht schlecht aussieht.
(Das muß ich dann am Montag richten)
Neben dem defekten DI (das habe ich ohne Wassereinwirkung von der Schaltschrank- Klimaanlage noch nie erlebt) war das Schütz für den Motor festgebrannt, ich habe dann noch festgestellt, daß das Koppelrelais auch 'eine Klatsche' hatte. Da aber erstmal notdürftig produziert werden konnte, bin ich dann nach Hause gefahren.
Meine Fragen:
Wenn ich das Programm im AG ändern kann, wenn mir die richtige CPU angezeigt wird...
Warum kann ich dann nicht die Abarbeitung des Progis sehen ?
Was muß ich noch einstellen ?
Bei einer älteren Anlage hatte ich heute das Problem, das ein DI (s5- Steuerung) den Automaten (K 2A) für die Eingänge (Steuersicherung) 'kippte'.
Ich hatte zur Fehlersuche die Verdrahtung direkt von der 'Eingangskarte' ausgeklemmt, auf bspw. E81.5, E81.6, E81.7 24V 'gelegt'. Bei E81.6 fiel der Automat. (direkt im Schaltschrank, defekte Sensoren etc. können also ausgeschlossen werden, die 24V für alle 3 Eingänge gleiches +Potential)
Ich legte diesen Eingang also auf einen 'Reserve'- Eingang (z.B. E89.4, der war noch frei).
Ich konnte das Programm ändern, auf das AG schreiben.... ich bekam die CPU und alles Mögliche angezeigt, nur eben keine Diagnose... Mit "Shift"+F4 oder auch mit Mausklick bekam ich aber nur angezeigt: " Diagnose nicht aktiviert".
Ein Kollege hatte vor einiger Zeit den betroffenen PB mal erweitert (eine Rollgang- Steuerung, die um 2 Segmente erweitert wurde). Ich wollte vor dem schreibenden Zugriff prüfen, ob das Progi im AG dasselbe ist wie die Programmdatei, was an mangelndem Online- Zugriff scheiterte.
Ich habe also diesen einen Eingang auf einen anderen (freien, daß habe ich mittels Referenzliste geprüft) Eingang gelegt (in der Hoffnung daß nix anderes in diesem PB geändert wurde). Es war ein Not- Einsatz, eigentlich hatte ich Urlaub und auch keine Bereitschaft.
Ich wollte es also zeitmäßig auch nicht übertreiben.
Leider hatte ich Pech !
Der letzte Rollgang funktioniert nicht, der Ausgang wird nicht gesetzt, obwohl es lt. Progi eigentlich nicht schlecht aussieht.
(Das muß ich dann am Montag richten)
Neben dem defekten DI (das habe ich ohne Wassereinwirkung von der Schaltschrank- Klimaanlage noch nie erlebt) war das Schütz für den Motor festgebrannt, ich habe dann noch festgestellt, daß das Koppelrelais auch 'eine Klatsche' hatte. Da aber erstmal notdürftig produziert werden konnte, bin ich dann nach Hause gefahren.
Meine Fragen:
Wenn ich das Programm im AG ändern kann, wenn mir die richtige CPU angezeigt wird...
Warum kann ich dann nicht die Abarbeitung des Progis sehen ?
Was muß ich noch einstellen ?