Hallo zusammen

kann man über ein PG mit einem normalen seriellen Kabel Sub D eine
Verbindung zu einer S7 CPU auf den MPI Steckplatz herstellen (ohne Adapter)?
Muss ich hierfür die Adern 3 und 8 kreuzen?


Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein klares und eindeutiges: JA !
weil das steht 'PG'
kann man über ein PG mit einem normalen seriellen Kabel Sub D eine
Normalerweise haben die Simatic-PG's eine eingebaute MPI Schnittstelle (in Form der MPI Karte im PC CP56xx) - an dieser MPI-Schnitstelle läßt sich sehrvohl die CPU per 'einfachem' seriellem Kabel mit 1:1 Belegung anschliessen. Eine Kreuzung von 'Bahn 3' und 'Bahn 8' ist da nicht notwendig. Jedenfalls läßt sich bei mir das Siemens MPI-Kabel durch normale 9-Ader-serielle Kabel ersetzen.

Doch: Es muss sich definitiv um eine MPI-Schnittstelle am PG handeln, sonst gehen PC und CPU in den Himmel
 
Die Rede ist von einem PG, also vermutlich ein Siemens-PG mit MPI-Schnittstelle. An der MPI-Schnittstelle ist der Anschluss eines seriellen Kabels ohne Adapter möglich, das orginal Siemens-Kabel hat die Bestellnummer 6ES7901-0BF00-0AA0. Wenn ich mich recht erinnere ist die Belegung einfach 1 zu 1.

Das geht aber nur wenn es wirklich eine MPI-Schnittstelle ist!


edit: etwas zu spät, aber gleiche Aussage
 
Ich verwende (noch) das originale Siemenskabel mit meinem PG. Prinzipiell sollte die Verbindung mit einem seriellen 1:1-Kabel funktionieren, ich wäre aber vorsichtig, da Pin 6 max 10mA aushält und dieser Wert schnell überschritten wird -> Schnittstelle defekt. Desweiteren ist doch im originalen Kabel eine Elektronik (Repeater o.ä.) zur Verhinderung von Reflexionen ect. bei Stichleitung.

Hat jemand schon Langzeiterfahrung mit einem solchen 1:1-Kabel?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verwende (noch) das originale Siemenskabel mit meinem PG. Prinzipiell sollte die Verbindung mit einem seriellen 1:1-Kabel funktionieren, ich wäre aber vorsichtig, da Pin 6 max 10mA aushält und dieser Wert schnell überschritten wird -> Schnittstelle defekt. Desweiteren ist doch im originalen Kabel eine Elektronik (Repeater o.ä.) zur Verhinderung von Reflexionen ect. bei Stichleitung.

Da hast Du ja eine alten Beitrag hochgezogen. Falls der Erisch
wirklich die Leitungen nicht gekreuzt hat, sollte sich der Rauch
zwischenzeitlich verzogen haben :ROFLMAO:

Nun zu Deiner Frage. Für MPI mit 187 Kbit/s sollte ein nacktes
Kabel mit zwei Adern 3 <-> 8 und 8 <-> 3 schon funktionieren
(die anderen Pins sind nicht belegt).

Siemens bietet ja auch zwei Kabel an:
6ES7901-0BF00-0AA0 bis 187,5 Kbit/s und
6ES7901-4BD00-0XA0 ab 1,5 Mbit/s bis 12 Mbit/s
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja 3-8-Leitung würde zur reinen Datenübertragung zw. PG und CPU reichen, nicht aber zur Übertragung auf ältere OPs. Und da ich aus Platzgründen nur ein Kabel mitführen möchte, wäre ein solches Universalkabel natürlich super. Was meint ihr könnte es mit Pin 6 und 7 Probleme geben?
Hier nochmal die komplette Pinbelegung der MPI-Schnittstelle:
Pin 1: Nicht angeschlossen (NC)
Pin 2: Masse 24V (M24V)
Pin 3: Datenleitung B (Ltg_B)
Pin 4: Sendeanforderung von AS (RTS-AS)
Pin 5: Masse 5V (M5V)
Pin 6: 5V Ausgang (P5V)
Pin 7: 24V Ausgang (P24V)
Pin 8: Datenleitung A (Ltg_A)
Pin 9: Sendeanforderung an AS (RTS-PG)
Grüsse