Hallo Leute,

ich möchte Daten von der SPS zu PC über einen CP 343-1 IT senden. Dafür habe ich im OB1 den Fanktionsbaustein SFB 60 SEND_PTP eingebunden. Wenn ich das Programm auf dem PC abspeichere werden zwar keine Fehler angezeigt, jedoch lässt sich der Baustein OB1 nicht in die CPU laden.

Der Code lautet wie folgt:
Code:
      CALL  "SEND_PTP" , DB2
       REQ   :=E0.1
       R     :=E0.2
       LADDR :=W#16#100
       DONE  :=DB1.DBX4.0
       ERROR :=DB1.DBX4.1
       STATUS:=DB1.DBW6
       SD_1  :=DB1.DBB0
       LEN   :=DB1.DBW8

Falls jemand weiß, wo der Fehler liegt, wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar.
 
Welche Fehlermeldung wird denn angezeigt? Hat die CPU überhaupt den SFB60 zur Verfügung (Online in die CPU gehen und die BAusteinliste ansehen). SFB/SFC sind fest in der CPU abgelegt und nicht hineinladbar, je nach CPU ist der Vorrat an SFC/SFB unterschiedlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralle,

danke für die schnelle Antwort. Der SFB60 ist in der CPU nicht vorhanden.

Ich habe mich entschlossen die Verbindung mit AG_SEND herzustellen, deswegen werde ich mich um SFB60 nicht mehr kümmern.

Grüsse Q.
 