Hilfe !! Umgang mit Uhrzeit

78tiom

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo! :)
Programmiere in AWL.
Bin Anfänger in Step 7 und brauche Hilfe zur Uhrzeit in S7 und Arlarme.
Könnte mich mal einer aufklähern wie das alles zusammenhängt.
Lese nur immer SFC1; SFC3; OB10 u.s.w.
Komme aber nicht dahinter wie das alles zusammenhängt und wie ich damit
umzugehen habe.
Danke schon mal für eure Hilfe.
 
Hallo,
mit dem SFC1 kannst du dir die Systemzeit der CPU einlesen und weiter verarbeiten.
Der OB10 wird entsprechend des in der Hardware-Konfiguration der CPU eingestellten Wertes für die Alarmbearbeitung aufgerufen ...

Was hast du denn konkret vor ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will z.B. Wöchentlich ein Arlarm gennerieren der Quit. werden muss.
Bei einem Ereignis die Uhrzeit und Datum Protikulieren.
Nach Zeit X muß eine Wartung der Anlage vorgenommen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will z.B. Wöchentlich ein Arlarm gennerieren der Quit. werden muss.
Bei einem Ereignis die Uhrzeit und Datum Protikulieren.
Nach Zeit X muß eine Wartung der Anlage vorgenommen werden.

Im Hardwarekonfigurator den Uhrzeitalarm für den OB10 aktivieren, das Startdatum und die Zeit eintragen, wöchentlichen Zyklus einstellen und den OB10 mit den gewünschten Aktionen programmieren.

Gruß
raika
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich kenne Antonio nicht, aber ich denke, das wird schwierig, das in KOP zu realisieren. Da muss man sich schon so irgendwie durchbeissen ...;)
 
Wenn du in S7 richtig arbeiten willst, führt kein Weg an AWL vorbei. Es geht vieles auch in KOP, aber das ist manchmal so, als würde man jemanden an Händen und Füßen fesseln und ihn dann um sein Leben rennen lassen...
AWL ist eine um einiges mächtigere und -nach etwas Übung- auch viel übersichtlichere Sprache.

Ich würd's mal mit dem OB10 ausprobieren. Oder geht's dir um die Methode, wie man so was programmiert?

Gruß, Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du in S7 richtig arbeiten willst, führt kein Weg an AWL vorbei. Es geht vieles auch in KOP, aber das ist manchmal so, als würde man jemanden an Händen und Füßen fesseln und ihn dann um sein Leben rennen lassen...
AWL ist eine um einiges mächtigere und -nach etwas Übung- auch viel übersichtlichere Sprache.

Ich würd's mal mit dem OB10 ausprobieren. Oder geht's dir um die Methode, wie man so was programmiert?

Gruß, Tobias

Naja, die Mischung und die Strukurierung machts aus.
Ihr immer mit AWl und das ein und alles...
 
Das mit dem OB10 habe ich verstanden aber wie verwände ich den Zeit im
Programm??

Der OB10 wird in dem schon beschriebenen Intervall aufgerufen. In ihm setzt du z.B. einen Merker. Den greifst du in deinem weiteren Programm an der gewünschten Stelle auf, startest deine Bearbeitung und löscht den Merker wieder. Er wird dann erst wieder gesetzt, wenn das Intervall erneut abgelaufen ist ...
 
Zurück
Oben