S7 Projektabgleich?

erdbeerschaeler

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusamen!

Ich bin relativ neu in eine Abteilung gerutscht und habe leider die A-Karte gezogen.:(

Ich habe die Anlagenverantwortung (im Bezug auf SPS) von einen Kollegen übernommen, der es nicht so mit der Datenpflege hatte.

Mein Problem:
Die Projektdateien habe ich erhalten, leider stimmen diese in sehr vielen Bausteinen nicht mit den Daten im AG überein.
Der Typ war mehr so der "Onlinejunkie"!!:cool:

Kennt hier zufällig jemand eine Möglichkeit, das ich wieder ein vernünftiges Projekt mit Kommentaren und allem was dazu gehört bekomme, ohne das ich alle fehlerhaften Bausteine "zu Fuß" kontrolliere?

Ich bin für jede Hilfe dankbar...:-D

Gruß
Erdbeerschaeler
 
So lange er keine Netzwerke eingefügt hat kannst Du die Bausteine von Online nach Offline kopieren. Die dann beim öffnen erscheinende Fehlermeldung kannst Du ignorieren. Nach einmal abspeichern erscheint die nicht mehr. Ich hab nie verstanden was die überhaupt bedeutet.

Wenn dein Kollege online Netzwerke eingefügt hat dann hast du mE ein kleines Problem. Da hab ich keine Lösung für.




PS. Hat Andre da ein Tool für ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach! Das ging aber schnell!

Es sind zum Teil Netzwerke eingefügt worden und es sind auch häufig Änderungen in einzelnen Netzwerk, Eingänge und Bausteine hinzugefügt oder geändert worden.
 
Wenn Du einen Baustein offline mit Kommentaren hast und der Online hat die gleiche Anzahl von Netzwerken passiert mit den Kommentaren nichts. Jedenfalls bei S7. Bei S5 weiss ich es gar nicht. Es war jedenfalls immer ein riesen Drama
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde mal eine neue Datei anlegen, die Onlinedaten da hineinspielen und dann in Ruhe Baustein für Baustein vergleichen zwischen den 2 Dateien. Ist aber sicher viel Arbeit... wieviele Steuerungen sind es?
M.E. werden sich auch innerhalb eines Netzwerkes die Kommentare verschieben wenn Befehle eingefügt wurden.
 
Die Nummer mit dem Bausteinvergleich habe ich bereits gestartet, aber das ist diese berühmte Faß ohne Boden.

Es handelt sich so ca. um 10 große Steuerungen. Ich möchte und muß meine Zeit eigentlich besser nutzen, als nur Wochenlang die Bausteine von Hand zu vergleichen, aber so wie es aussieht, werd ich da wohl nicht drum herum kommen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Tool mag ja wohl ganz nützlich sein, leider weiß ich nicht wofür (ich hab' mir das Video schon angesehen).

Leider hilft mir das bei meinen Problemmaschinen auch nicht den AG-ABZug mit dem alten Projektstand zu "kombinieren".

Egal... Trotzdem allen vielen Dank für Eure Tips, ich werd' dann wohl mal ein bischen Arbeit mit nach hause nehmen müssen
(Da wird sich meine Frau sicher freuen :eek::D:eek:;))
 
Hi

Da die Sache anscheinend NICHT Automatisch geht.


TIP.

Rüberladen.
AWL u.s.w. in --> Quelle wandeln.


Da gibt es diverse Tools, die ASCII-Dateien vergleichen.

Z.b. MS Word --> Extras --> Dokumente vergleichen und zusammenführen.
 
Für jemanden der Erdbeeren schält, sollte das doch eine willkommene Abwechslung sein :ROFLMAO: . Einen anderen Weg, wie alles handisch zu vergleichen und zu korrigieren wird es wohl nicht geben. Mein Mitgefühl hast du!

Ich finde es nur immer sehr bedenklich, wie leichtfertig mit Software umgegangen wird. Was ist, wenn morgen eine CPU aussteigt? Gibt es den Pfuscher noch in eurer Firma oder wirst du dann schwitzen?


Gruß, Onkel
 
Wenn es sich um S7 handelt...
wie wäre es im Simatic Manager Bausteinordner anwählen und im Menu/Extras/Bausteine vergleichen. :eek:
Hiermit kannst du alle Online/Offline Bausteine vergleichen.
Dann siehst du genau wo welche Unterschiede sind.
 
Ja schönen Guten Abend erstmal..!
Das ich innerhalb ein paar Stunden so eine Welle los trete, damit hätte ich nicht gerechnet. SUUPER!

Aber jetzt mal einer nach dem Anderen. Den "Fuscher" gibt es nicht mehr bei uns aber dafür hab ich Kollegen denen ich Arbeit mit S7 auch erst noch beibiegen muß. Die sind alle noch S5 verseucht haben fast alle nur Online gearbeitet.

Anyway!!

Ich wäre bei einem CPU Ausfall nicht gearscht, weil ich einfach einen kompletten Programmabzug aus dem AG habe. Nur leider ohne Kommentare.

Ich bin dabei, die AGabzüge mit den alten Projekten zu vergleichen (Simatic-Manager 5.4 Sp** HF??...) das geht recht easy, ist aber langwierig.


Das ganze muß ich aber in den nächsten Monaten fertig bekommen, weil ich ab Juli eine Neuanlage mit Inbetriebnehmen muß (PCS7 V6.2). 4x400er CPUs und x ET's dahinter + einigen 300er Maschinchen.

Wie gesagt...vielen Dank für Eure Hilfe... ich werd mich hier jetzt heufiger mal blicken lassen.

Schönen Abend noch
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich mache immer einen Offline<->Online-Vergleich. Wenn ich merke, das Netzwerke Online eingefügt wurden. Füge ich an gleicher Stelle Offline ein leeres Netzwerk ein. Dadurch verschieben sich die Netzwerkkommentare wieder an die richtige Stelle. Wenn die Netzwerktitel wieder passen, Offline und Online schließen und danach den Baustein Online nach Offline kopieren. Nun muß man natürlich noch die neuen Netzwerke mit Titeln versehen. Dauert ein wenig, bringt aber wieder Ordnung ins Projekt.
 
Du bekommst auch unten eine (Nach Vergleich im geöffneten Baustein) Liste angezeigt, wo in welchen Netzwerken die Unterschiede sind und kannst mit Doppelklick direkt reinspringen. Die Liste ist jedoch meistens verdeckt und man muss sie "Hochziehen".
Wenn du in deinen Abzug von der Maschine deine Symbolik von deinem Offline-Projekt hineinkopierst, müsste das zu 99% auch richtig sein - auf jeden Fall Hilfreich bei diesem Popelgeschäft.
Um die Handarbeit kommst du dennoch nicht drum herum - mach dieses auch deinem Chef klar, ich hoffe der hat dafür verständis

hth (hope that helps)

kienspan
 