Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich habe einen Geber der mir 8192 Imp/U liefert und eine Weggeberkarte SM338, nun möchte ich diese Werte in U/min umrechnen.
Ist das möglich?
 
Hallo,
den Wert des Gebers müsstest Du aus der Baugruppe bekommen.Dann einfach in einem Zeitfenster (1s oder länger je nach Drehzahl und Anforderung)die Impulse zählen/berechnen und auf 1min. hochrechnen.
Thomas
 
das kommt darauf an wie schnell das ganze läuft und wie schnell die steuerung regieren soll.

8192 Imp./min sind ganz schön viele.
thomass5 hat schon recht aber wie schnell läuft es. können deine eingänge diese frequenz erfassen.
 
HI


bin leider neu auf diesem Gebiet.
JEDER ist mal NEU ;)


Der Geber hat diese Beriebsart nicht.
Logisch,der liefert NUR eine Wegeinformation.
--> SSI-Geber




Wo müßte ich da gucken?
Z.b. hier.

https://support.automation.siemens....e&nodeid=21147565&query=SM338&page=6&view=new

Hab ich für dich gemacht.


Leider finde ich auf die schnelle diesen Betriebsmodus nicht.
(Möglicherweise hat er diesen auch nicht)

Für NUR Drehzahlmessung wäre eine FM 350 und Inkrementalgeber besser gewesen.


Hilfsmittel.

1. CPU-Zeit und Zählerstand abfragen und merken.
2. Nach einer Verstrichenen Zeit erneut CPU-Zeit und Zählerstand abfragen.

3. Diverenz bilden.
4 Rechnen U/min
 