Zwei CPU´s verbinden (315 2DP)

1schilcher

Level-1
Beiträge
137
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mir von der Firma 2 CPU´s (315 2DP) ausgeborgt um ein wenig mit der Kommunikation zu spielen. Nun stehe ich komplett an. Mein erstes Problem ist das Profibus Kabel - Habe 2 Stecker mit Abschlusswiderständen - danach habe ich das Kabel angeschlossen - wie muß ich es anschließen - Dort wo bei A u. B der Pfeil rausgeht oder der wo der Pfeil Richtung Stecker zeigt??? Vielleicht hat jemand von euch so eine Art Blockschaltbild.
Und zum zweiten weiß jemand wo gute Unterlagen im Netz zu finden sind, wo das ganze mit der Kommunikation beschrieben ist.
Ich möchte eigentlich nur eine Globaldatenkommunikation zusammenbringen - wo die eine CPU die MPI Addresse 2 und die andere die MPI Addresse zb.3 hat. Das ganze von einem PG und einem Programm aus.
Währe für jeden Beitrag dankbar!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein erstes Problem ist das Profibus Kabel - Habe 2 Stecker mit Abschlusswiderständen - danach habe ich das Kabel angeschlossen - wie muß ich es anschließen - Dort wo bei A u. B der Pfeil rausgeht oder der wo der Pfeil Richtung Stecker zeigt??? Vielleicht hat jemand von euch so eine Art Blockschaltbild.!
zum Verbindungskabel: wenn nur EIN Kabel am Busstecker angeschlossen wird, ist das IMMER dort, wo der Pfeil hineinzeigt und dann IMMER Abschlusswiderstand ein. Bei zwei Buskabeln ist's egal welches wo und Busabschlusswiderstand immer Aus..
PS. du verbindest aber die 2 SPS'en schon per MPI und nicht per Profibus?

ansonsten gilt für die Globaldatenkommunikation der obige Link

o.s.t.
 
Kommunikation MPI

OK, werd ich kontrollieren. Noch eine Frage: Wie kann ich die MPI Addresse ändern? Ich glaub mein Problem ist es das beide CPU´s die MPI Addresse 2 haben. (Und so kanns nicht gehen). Kann mir bitte jemand erklären wie ich der CPU mitteilen kann das sie MPI Addresse 3 zb. ist.
Bitte um genaue Erklärung, dreh scho bald durch!! Danke,
 
MPI Schnittstelle ändern

Bitte helft mir ich glaub ich steh komplett auf dem Schlauch! Wenn ich die HW Konfig öffne und auf meine CPU 315 2DP doppelklicke dann stell ich die MPI Schnittstelle von 2 auf 3 um. Das habe ich gemacht. Nur wenn ich sie auf 3 Stelle habe ich beim "Laden in die Baugruppe" keine Verbindung mehr zu meinem PC/MPI Adapter!! Stell ich sie wieder auf 2 um geht alles wieder ganz normal!! Irgendwas habe ich vergessen - kann mir einer da weiterhelfen!! DAnke!
 
Mach mal vor dem Laden "Speichern und Übersetzen" oder im Fenster "Teilnehmeradresse auswählen" auf "Anzeigen" klicken und die CPU auswählen!


Gruß, Onkel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
..Bei zwei Buskabeln ist's egal welches wo und Busabschlusswiderstand immer Aus..
Im Bezug auf die Fehlersuche am Bus ist es ratsam, das Kabel welches aus Richtung Busmaster kommt, als eingehendes Kabel auf zu legen. Dann kann man den Bus an jedem Teilnehmer zum Testen abschliessen.


Gruß, Onkel
 
MPI Kommunikation

Vielen Dank,, Wenn die eine CPU auf MPI 3 steht und der Adapter auch auf 3 wird net viel gehen!! DANKE für deine Hilfe!!!
 
Zurück