Profinet HW Konfiguration (Busfehler)???

olitheis

Level-1
Beiträge
488
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich kämpfe jetzt schon den ganzen Tag mit diesem Problem: Ich habe eine 315-2 PN/DP (315-2EH130AB0). Die Profibus Konfiguration verlief problemlos. Jetzt wollte ich zusätzlich noch einen Profinet Teilnehmer (WAGO 750-340 Koppler) in der HW Konfig anlegen, habe mir auch die nötigen PN Bibliothek einträge installiert. Ich habe ein Profinet IO System(100) angelegt und den WAGO Koppler mit seinen 8 DI's (750-431) angelegt. So weit so gut. Die IP der PN IO (CPU) ist 192.168.195.198 + 255.255.255.0; wenn ich jetzt bei den Eigenschaften den WAGO Knotens nachsehe, hat er die 192.168.195.199 + 255.255.255.0, ich denke, dass ist so OK? Wenn ich jetzt die HW zur CPU übertrage, läuft sie an, der DP Teil ist OK, aber bei BF2 blinkt die rote LED, sowie bei SF. Meine Frage ist jetzt, woher bekommt denn der Koppler seine IP zugewießen? Ich habe im HW Konfig über Zielsystem/Ethernet->Teilnehmer bearbeiten-> Online erreichbare Teilnehmer gesucht, wo dann der PN Koppler mit der IP 0.0.0.0 und seiner MAC Adresse aufgeführt ist. Dort habe ich dann die 192.168.195.198 manuell inkl. Subnet eingetragen und versucht über den Button "IP Konfiguration zuweisen" vorzugehen. Dabei erscheint dann die Fehlermeldung: "Die Funktion konnte nicht ausgeführt werden" 4502:529.
Im Baugruppenzustand des PN Kopplers steht "Baugruppe projetiert aber nicht vorhanden/IO Device nicht gefunden". Woran kann es liegen? Das ist meine 1. PN Konfiguration, vielleicht mache ja etwas Grundlegendes falsch. Kann man den PN Teilnehmer anpingen? Er reagiert nämlich nicht.
Sorry wegen dem vielen Text.
Vielen Dank
Oli
 
Zuletzt bearbeitet:
Morgen,
hast Du auch die 192.168.195.199 + 255.255.255.0
mittels des Wago BootP Servers an das Modul uebertragen?
Der Wago BootP Server uebertraegt die IP zum Koppler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

bei Profinet ist es eigentlich immer so, dass hier der Gerätename entscheident ist. Du hast in der Projektierung dem Device einen Namen gegeben, diesen Namen musst du übertragen. Das geht auch über Ethernetteilnehmer bearbeiten -> Gerätenamen zuweisen. Dieser Name wird nichtflüchtig in dem Device gespeichert, ganz im Gegensatz zur IP Adresse. Diese wird beim Anlauf des Hosts temp. vergeben (Adresse aus der Projektierung).

Ohne Gerätetaufe geht beim Profinet garnichts !

Gruß

Centi
 
Hallo centipede,

die Antwort war Gold wert! :p
Am Gerätenamen hats gelegen. Ich hatte ihn nicht richtig vergeben.

Vielen Dank
Oli
 
Zurück
Oben