PT100 an CPU 314C-2DP

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja,ich habe immer alle Änderungen sofort gespeichert und danach geladen, dies klappt auch Problemlos!

Wenn ihr jetzt die Aufgabe hättet eine Regelung aufzubauen mit folgenden Klamotten:

CPU314-2DP
SM331-7KF01-0AB0
PID-Regler
PT100 in 2-Leitertechnik

Wie würdet ihr das machen? Der Regelkreis muss noch nicht mal geschlossen sein,der PID-regler soll nur den Istwert mit Sollwert (z.B.30°C) vergleichen, es wird keinerlei weitere Ausgabe benötigt, wie würdet ihr das machen? Könntet ihr das mal proggen, ich denke das das ein kleines Programm sein wird oder?

MfG Explora
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stell doch mal das Programm rein bitte.

Jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut:
der FB41 will ja eigentlich % am Eingang.
Kannst Du mal beschreiben wie der PEW- Wert zum Regler gelangt und wo du das siehst, dass der INT-Wert um 18 schwankt?

Wenn ich das machen müsste würde ich auf den Regler-DB in DBD 10 den Istwert in 0-100% schreiben- die Skalierung würde ich für Deinen Regelbereich sinnvollen wählen.

Nochmals: wo im Programm siehst Du dass der Istwert um 18 Digits wackelt? Beim I_DI- Baustein?
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi, also ich füge mal 3 Bilder hier ein damit jeder sehen kann was ich fabriziert habe hehe :).

Ich konnte die Bilder jetzt nur hochladen von meinem Rechner aus ich hoffe das klappt.



Ich habe das Peripherieeingangswort PEW 268 direkt an den I_DI gelegt! Bereits dort springt der "Digit-Wert" immer in 18er schritten (und bei Klima sogar um 180er schritte).Diesen Wert konvertiere ich dann zum Real-format (DI_R) und teile ihn durch 10 (DIV_R) damit ich die richtige Anzeige der Temperatur habe! Von dort aus geht es an den Istwertzweig des P_Reglers!

Noch etwas:
Da ich ja wirklich nur 11 Bit zur Verfügung habe entspräche das ja 2^11 = 2048 möglichen Schritten innerhalb der 65536 Skalierung.

Soll heissen da der negative Bereich und positive Bereich bis 31768 (mit Überlauf und so weiter) geht und ich halt nur 2^11 Schritte habe um diese halt durchzulaufen => 32768/2048 = 16
Ich denke also das ich tatsächlich nur in 16er Schritten von 0 bis 32768 laufen kann. Da aber 32768 digits ja 3276,8° entsprächen ,habe ich also nur ein sehr kleinen Bereich den ich benutzen kann (nämlich von 3°C bis 50°C soll ich regeln können) => ich brauche nur den Bereich von 30 digits bis 500 digits.
Und dort machen mir die 16er Schritte halt Probleme!!!
Kann auch sein das das totaler schwachsinn ist was ich gerade geschrieben habe und hoffe auf eure Korrektur ;)

Zitat:"Wenn ich das machen müsste würde ich auf den Regler-DB in DBD 10 den Istwert in 0-100% schreiben- die Skalierung würde ich für Deinen Regelbereich sinnvollen wählen"

Ich weiss nicht genau wie ich den Istwert jetzt in % an den Istwertzweig anlegen kann und dann eine entsprechende Skalierung zu benutzen!

MfG Explora

PS Habe alle unbenutzen Eingänge mal auf Masse gezogen,macht leider kein Unterschied.
 

Anhänge

  • Symboltabelle.JPG
    Symboltabelle.JPG
    54,8 KB · Aufrufe: 39
  • Programmteil1.JPG
    Programmteil1.JPG
    44,6 KB · Aufrufe: 40
  • Programmteil2.JPG
    Programmteil2.JPG
    30,2 KB · Aufrufe: 42
Zuletzt bearbeitet:
Zizat: "Ich weiss nicht genau wie ich den Istwert jetzt in % an den Istwertzweig anlegen kann und dann eine entsprechende Skalierung zu benutzen!"

Das hängt von Deinem Nutzbereich ab, bei einem Durchfluss den man von 0-10m³/h misst werden es iA 10m³/h = 100% daher Messwert x 10.0 sein.

Bei einer P100 Messung, die aber einen sehr grossen Messbereich hat ist das iA regeltechnischer Nonsens... Wenn Dein Regelbereich zB 0-50°C ist kannst Du Deinen Wert ja mal 2 rechnen und dem Regler aufschalten.


Warum Dein Wert hüpft verstehe ich leider nicht, sry.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

noch mal zu den Temperaturschwankungen:

Ruf das PEW doch einfach mal im OB1 auf und beobachte es da, mit ist jetzt nicht ganz klar wo du den Wert einliest.

Dann habe ich hier noch einen Link:
http://support.automation.siemens.c...slib.csinfo&lang=de&objid=8859629&caller=view

Kapitel 4, 5 und 6 sind hier interessant, die 7KB01 ist hier nicht mehr drin (die ist auch schon verdammt alt), die 7KB02 ist der Nachfolger, sollte von den technischen Daten aber noch ziemlich ähnlich sein.

Gruß
Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay ich werde morgen PEW im OB1 aufrufen und hoffen das es einen Unterschied gibt.

Zitat:"Ruf das PEW doch einfach mal im OB1 auf und beobachte es da, mit ist jetzt nicht ganz klar wo du den Wert einliest."

Also ich hab einfach an dem Baustein I_DI PEW 268 eingegeben (und das alles im OB35!

PEW 268 an I_DI ergebnis an DI_R ergebnis an DIV_R (durch 10 geteilt) ergebnis an P_REGLER

Die Tabelle für PT100 in der Pdf-Datei hat mir etwas weitergeholfen zu verstehen. Dort unter Kapitel 5 auf Seite 213 steht eine Tabelle ,dort sieht es so aus das 1 digit 0,1° entspräche (das wär zu schön,und das ist bestimmt auch so) dort sieht es auch so aus das die digit-zahl anscheinend auch Einerschritte machen kann sonst würden die nicht schreiben das 850,0°C = 8500 digits und 850,1°C = 8501 digits entsprächen hehe, hätte ich mal diese Auflösung!!!
Blöd ist nur das ich meinen Schuhkarton nie bis 850°C aufheizen will und mir das auch nichts mehr bringt!

Was ich machen könnte um es prozentual zu gestalten wäre:
26 digits = 0% (bei mir 2,6 °C)
506 digits = 100% (bei mir 50,6°C)

da es immer 16er digitsprünge sind habe ich:
506 digits - 26 digits = 480 digits als Meßbereich
480digits / 16er sprünge = 30 Meßwerte
ich kann 30 Meßwerte in den 100% also erfassen das bedeutet
100% / 30 = 3,3% wäre die auflösung
soll heissen wenn ich 25°C habe entspräche das 250 digits entspräche 46,6%
der nächste schritt wäre dann 50% mit 266 digits!

Also das Prozentual zu machen hat mir leider nix gebracht (heul) naja war eigentlich vorher klar,ist ja nur dreisatz gewesen hehe

Naja ich denke ich nerve euch schon damit (zumindest nerve ich mich selber und habe leider keine Ausdauer mehr da ich mich schon seit letze Woche mit dem Problem befasse und kein Schritt weiter gekommen bin mit meiner Diplomarbeit) und würde es verstehen wenn ihr keine lust mehr auf dieses Thema habt!

MfG Explora

PS Wenn jemand aus dem wunderschönen Aachen kommt könnte er ja mal auf n Kaffee vorbeikommen und sich das mal kurz anschauen wenn er Lust hat hehe.
 
Zuletzt bearbeitet:
Komm nach Wien, trink in der früh im Landtmann einen Kaffee, komm zu uns- wir machen das.....
Alles kein Grund zum Heulen....
 
Es ist getan

Ich habe das Problem gelöst!!! O Freude.

Der entscheidende Hinweis kam von Dresel und erhält von mir 100 Punkte!!!

Hinweis: Die 7KB01 ist hier nicht mehr drin (die ist auch schon verdammt alt), die 7KB02 ist der Nachfolger, sollte von den technischen Daten aber noch ziemlich ähnlich sein.

Das "verdammt alt" ist der ausschlaggebende Punkt gewesen das ich unter mehreren SM331 die ich hier zur verfügung stehen habe anstatt

SM331-7KF01-0AB0 folgende Karte genommen habe:
SM331-7KB02-0AB0.

Klappte sofort auf Anhieb, macht 0,1er °C Sprünge und das Problem mit der Temperaturanzeige war keins mehr.

Was mich über die verlorene Zeit tröstet ist das der Fehler (eigentlich ist es ja kein Fehler) nicht bei mir lag sondern der unzureichenden Hardware zuzuschreiben ist!!!

Ich danke euch allen:-D

MfG Explora
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab das ganze hier verfolgt.
finde es trotzdem eigenartig, dass die SM331-7KF01-0AB0 solch große sprünge macht. ich meine die SM331-7KF02-0AB0 hat die gleiche auflösung... ist für mich unverständlich!?!
 
Hier geraten jetzt die Bezeichnungen durcheinander.

Ich habe jetzt nicht die
SM331-7KF02-0AB0 sondern die
SM331-7KB02-0AB0 gewählt ich weiss nicht wo da der Unterschied liegt zwischen dieser und der
SM331-7KF01-0AB0.

Solange ich jetzt genau arbeiten kann bin ich zufrieden!!!

MfG Explora
 
7kf01 oder 7kf02

Hey Leute,

Was ist eigentlich der Unterschied bei diesen beiden Baugruppen. Unterscheiden sich die Step7 Programme dabei?


Vielen dank..mfg

Jim
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey Leute,

Was ist eigentlich der Unterschied bei diesen beiden Baugruppen. Unterscheiden sich die Step7 Programme dabei?


Vielen dank..mfg

Jim

Nein, das Programm bleibt gleich, lediglich die Auflösung (Genauigkeit) der beiden Karten ist unterschiedlich.
Es könnte sein, dass dein PEW durch die unterschiedliche Hardware eine andere Adresse hat, siehe Hardwarekoniguration.

Gruß Firefly
 
dankeschön für die antwort, habe jedoch jetzt eine andere lösung gefunden. Beide bauteile standen mir leider nicht zu Verfügung. Daher habe ich einen wandler verwendet, der die widerstände des PT100 in spannungen umwandelt. Diese wiederum habe ich denn mittels step 7 in die äquivalenten temperaturen umgewandelt. :)
 