Hallo Leute.
Wie arbeitet man mit der standard library/TI-S7?
Vor allem mit den FC84-FC91?
Kann jemand ein Beispiel für das Arbeiten mit dem FC85 geben oder ein link wo man es finden kann.

Dankee im vorraus.
 
Datentabelle

Hallo sweber,

bei gleichzeitiger Anwendung mehrerer Bausteine FC84-FC91 mit der gleichen Tabelle (DB) ist zu beachten, dass die eigentlichen Daten mal im zweiten und mal im dritten Tabelleneintrag beginnen. Also entsprechend entweder mit DW0 oder DW1 anfangen, dann stehen die Nutzdaten immer an der gleichen Stelle.
Die Online-Hilfe erklärt die Bausteine eigentlich recht gut (das ist der Button mit dem ^? )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo Werner54,
danke fürdie antwort, jedoch habe ich die online Hilfe sich bereits angeschuat diese half mir nicht.

Hier ist mein Quellcode:

U M 0.5
SPBNB _001
CALL FC 84
DATA :=W#16#24
TABLE:=DB1.DBW6
_001: U BIE
= M 5.0

wenn M0.5 anliegt möchte h#24 in die Tabelle DB1.dbw6 schreiben.
Ich arbeite mit der PLC sim. Wenn der Merker M0.5 anliegt, wechselt die CPU ins stop.
WIESO?
 
wie muß ein datenbaustein für FC 84 aufgebaut sein?
Der Datenbaustein soll die Meldungen aufnehme.
 
Das steht alles in der Online-Hilfe von Step 7. Mit der Maus den FC84 anklicken und dann F1 drücken. Dort kannst Du auch sehen, dass Du mit einem Pointer am Eingang TABLE des FC84 arbeiten musst.

Gruß Kai
 