HW-Konfiguration ET200S

Spiff

Level-1
Beiträge
22
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, ich hab' ein ET200S-Modul (IM151Basic,PM,2xDI,2xDO,AI) & bekomme dies nicht konfiguriert. Ich versuch' vom PG aus nur dieses Modul anzusprechen, kann es auch mit der richtigen Profibus-Adresse sehen. Wenn ich die Konfig offline zusammenbaue, kommt beim >Speichern & Übersetzen< ein Konsistenzfehler. Wenn ich die Konfig online ermitteln lasse, kommt ein ziemlicher Unfug zusammen.
Später soll das Modul mal über einen PC mit Profibus-Schnittstelle & WinLC_RTX laufen.
 
Der Konsistenzfehler ist doch sicher noch näher erklärt.
Siehe auch evtl. Schaltfläche "Hilfe".

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die angebotene Hilfe, wir haben es selbst noch gelöst.
Wir haben alle Komponenten (PC-Station,ET200,Antrieb) wieder angeschlossen & ein neues Projekt mit neuer HW-Konfig gebaut. Anfänglich war da noch ein Stationsmanager mit Adresse 125, welchen wir nicht zuordnen konnten. Aber nachdem wir im Konfigurator der PC-Station neben dem WinLC auch das WinCC eingetragen hatten & online gingen, lies sich die ganze Konfig sauber ins Zielsystem übertragen.
 