Profibus Cp

MichaelHuf

Level-2
Beiträge
58
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo guten Morgen.

ich hab ein Problem mit einer CP 6GK7342-5DA02-0XE0.
Im NCM steht "warte auf CPU polling" und an der CP Blinkt BUSF.
Ich glaub das es mit der Hardware Version zusamen hängt,
auf der Schachtel steht VERSION HW 06 VERSION FW 5.7
hab die aktuellste in der Hardwarekonfig ausgewäht Ver 5.0

was kann ich noch machen Hardwarekatalog wurde aktualisiert.

MFG Michael
 
Morgen,

kann es sein, dass Du die Bausteine Send und Receive in der Cpu nicht aufrufst, also der Datenaustausch zwischen CPU und CP nicht stattfindet?

Die Bausteine FC-Send und FC-Recv findest Du in der Bibliothek "SIMATIC_NET_CP" als FC1 und FC2.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Cp Problem

Hallo Raika ,
erst mal danke für deine Antwort.
Ich hab eine ET200s Station dran hängen die mit Fc2 DP_RECV Lesen möchte . Ich glaub aber mittlerweile das es an der ET Station liegt, dort leuchten alle Karten auf SF.

MFG
Michael
 
Hallo Michael,

was steht denn in NCM unter "DP Master" bzw. "DP Slave" als Diagnose und was sagt der Diagnosepuffer selbst?
Läuft denn der FC2 bereits?

Gruß
raika
 
....Ich glaub aber mittlerweile das es an der ET Station liegt, dort leuchten alle Karten auf SF.

MFG
Michael

Hi

ET 200S ist richtig aufgebaut und Projektiert? Abschlusswiederstand steckt auch(nicht am Stecker sondern an der ET 200S die Platte ;) )?
Weil wenn alles leuchtet könnte die schuld sein,am besten mal Diagnose von der CPU vom CP und von der ET machen :D

Mfg dasding
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
@dasding : was meinst du mit richtig projektiert(et200s) bin online über Tcpip und hab das über HW Konfig gemacht.
(und jetzt gehts so bestimmt nicht)

Mfg
Michael
 
Hallo
@dasding : was meinst du mit richtig projektiert(et200s) bin online über Tcpip und hab das über HW Konfig gemacht.
(und jetzt gehts so bestimmt nicht)

Mfg
Michael

ne passt schon, meinte nur das auch die richtigen Module projektiert wurden und nicht ausversehen nen falsches genommen wurde;)
Am besten mal in den Diagnosepuffer schauen was der sagt dann kommen wir weiter
schon mal nen schönes Wochenende :ROFLMAO:

Mfg dasding
 
FC1/FC2 richtig verwendet?

Hallo,

ich hatte vor kurzem Ähnliche Anlaufprobleme.
Hatte da über den CP eine Maste-Master Verbindung zu einer anderen CPU zu laufen, und wollte die Lokale SPS nun mit einer ET erweitern.
BF und SF-Leuchte an....

Da lag der fehler wieder mal zwischen meinen Ohren, am FC1/FC2 muß an LADDR die Baugruppen-Anfangsadresse des lokalen CPs ran, über den die ET angesprochen werden soll, und zwar in hex (Anfangsadresse lt. HW-Manager 256=100(hex)), und nicht, wie ich dachte, die Anfangsadresse der ersten Baugruppe auf der ET!!
Außerdem sollte man mit der Adressierung der Baugruppen auf der ET bei 0.0 beginnen, da der gesamte Adressbereich für die Kommunikation zur ET mit gesendet werden muß (d.h., wenn ich auf der ET nur ein Modul mit 4Bytes Ausgängen gesteckt habe, dieses aber mit den Adressen 14.0-17.7 im HW-Manager konfiguriert habe, muß ich statt benötigten 4 Bytes Daten 18 Bytes Daten übertragen, da immer der gesamte Adressbereich zählt (lt. Siemens Hotline)

Also Adressen ab 0 vergeben, hält Merker- oder Datenbereichslängen schlank!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
(bin am verzweifeln) war heute wieder auf der Baustelle, und hab die Profibusstecker gewechselt,weil im NCM stand StationNonExistent.
Jetzt steht im NCM inavlidSlaveResponce.
FC2 ist in Funktion ,Adresse Hex1B8(440).
Ich glaube das es an der Et200s liegt,das diese nicht konfiguriert ist,Profibusankoppler ist Run,alle Analogkarten sind SF.

Zur Hardware
CPU 317dp/np : Profibus(1): hängen Et200s,Servo's,Ventilinsel,RFID usw.
an der CP: Profibus(180) : hängt nur die eine ET200s-Station.
Step7 5.3 Über TCP/IP.

Was muss ich einstellen als Profibus-Profil(DP,Standard,DP/FMS)?
Was muss ich tun um die Et-Station konfigurieren, geht das über TCP/IP und Hardwarekonfig?

MFG
Michael
 
Hallo,
(bin am verzweifeln) war heute wieder auf der Baustelle, und hab die Profibusstecker gewechselt,weil im NCM stand StationNonExistent.
Jetzt steht im NCM inavlidSlaveResponce.
FC2 ist in Funktion ,Adresse Hex1B8(440).
Ich glaube das es an der Et200s liegt,das diese nicht konfiguriert ist,Profibusankoppler ist Run,alle Analogkarten sind SF.

Zur Hardware
CPU 317dp/np : Profibus(1): hängen Et200s,Servo's,Ventilinsel,RFID usw.
an der CP: Profibus(180) : hängt nur die eine ET200s-Station.
Step7 5.3 Über TCP/IP.

Was muss ich einstellen als Profibus-Profil(DP,Standard,DP/FMS)?
Was muss ich tun um die Et-Station konfigurieren, geht das über TCP/IP und Hardwarekonfig?

MFG
Michael

Morgen,

Deine Kommunikation ist DP, also kannst du dein Profil auf DP lassen(am besten immer auf die Standart Einstellungen lassen, was dir die Steuerung vorgibt)
Und die ET 200 Station musst du gar nicht seperat konfigurieren-> Du erstellst die HW Konfig (CPU-> CP-> ET200S) alles bestücken und übertragen. Die ET 200 bekommt dann ihre Konfigurationsdaten von der CPU "zugeschoben". Für die Kommunikation zwischen CPU und CP muss du FC1 und FC2 verwenden,je nach Anwendung. Diese Bausteine auch noch übertragen und dann sollte deine Station hochlaufen und keine Fehler bringen.Kannst doch maldein Projekt hochladen, kann mir das dann mal ansehen.
Und noch ne Frage zum Aufbau der ET 200S. Hast du dort auch die "Abschlussplatte" gesteckt(Abschlusswiederstand hinterm letzten Modul) weil wenn die Platte nicht steckt dann gehen alle Module nicht.

Mfg dasding
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@dasding : hier das Projekt

Vielen Dank
Mfg
Michael

Hi

An deiner ET 200S sind ja 21 byte Eingabe und dafür hast du den FC Recv, das ist in Ordnung, aber nun steckt ja auch noch eine Analog Ausgabebaugruppe, also benötigst du auch noch den FC Send,
und es ist egal ob du diese Baugruppe benötigst, aber der CP weiß das dort noch eine Ausgabebaugruppe ist aber kein FC Send vorhanden ist-> deswegen der Fehler. Um sicher zu gehen das es wirklich daran liegt kannst du ja mal den Diagnosepuffer vom CP zeigen.
Versuch es mal

Mfg dasding

EDIT: Was sagt die Diagnose von der ET 200S?? (DP Slave Diagnose)
 
Zuletzt bearbeitet:
@dasding
Slavediagnose :InvalidSlaveRespone
DP Status:--
Profibus-Adr des ProfibusparamentrierMaster : unbekannt

Mit mehr kann ich momentan nicht dienen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Cp Problem

Hallo Guten Morgen,

hab gerade gelesen das wenn ein zweiter Profibus-Master vorhanden ist dieser nur DP-V0 kann.
Ist das richtig?

Hab die ET-Station mal in Hardwarekonfig geändert,leider aber ohne erfolg.
Und in der Diagnose steht immer noch InvalidSlaveResponse.
Muss ich noch irgendwas ändern oder ist das mit DP-V0 falsch.

Mfg
Michael
 
Morgen,

wenn der Master DPV0 ist müssen die Slaves auch DPV0 sein, wenn Master DPV1 ist können Slaves DPV1 sein,müssen aber nicht. Hast du jetzt schon den FC Send Parametriert? Den brauchst du für deine Analog Ausgabe Baugruppe.Und kannst du maldie komplette Diagnose vom CP abspeichern? (Siehe Bild) weil wenn es am CP liegt dann sieht man das dort.

Mfg dasding
 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    57,1 KB · Aufrufe: 26
Cp Proplem

@dasding
hab den DP_SEND hinzugefügt mit länge 4Byte, hat's aber auch nicht gebracht.
Bin morgen wieder dort und schicke dir die Diagnose der Cp.

erstmal vielen Dank
Mfg
Michael

Ps: was hat es eigentlich mit der Meldung "Paramentriermaster= unbekannt"
aufsich?
 
@dasding

Hier der Diagnose Text.
Die Länge wo er meldet hab ich 23 Byte geändert.

Danke
Mfg
Michael Huf

Hi

Also die Diagnose sagt das 23 Byte parametriert werden müssen. Das hast du ja jetzt gemacht, und es läuft immer noch nicht?
FC Send sind auch 4 byte?Hast du sonst noch was am projekt geändert? Weil das was ich jetzt hier hab dort sind nur 21 byte parametriert:confused:

Mfg dasding
 
Cp Proplem

Hi
@dasding
hab heute nochmal alles überprüft , finde aber keinen fehler.
Was ich nicht verstehe ist das an der ET200s alle Karten auf SF leuchten sogar das Powermodul(hat aber Spannung), und aber die Station Grün ist kein BF oder SF nicht mal wenn ich eine Karte ziehe. Also hat doch die Station keine Parameter erhalten!
Was mache ich falsch?
In der Diagnose kommt immer noch INVALIDSLAVERESPONCE.
Hab das mal markiert was ich meine.

Ich hoffe du oder ihr, könnt mir helfen ,bin am ENDE:confused: .
Danke im voraus.
MFG
Michael
 

Anhänge

  • diagnose.JPG
    diagnose.JPG
    86,1 KB · Aufrufe: 22
Zurück
Oben