Tach auch!

Wollte demnächst an eine bestehende S7 (CPU 314 IFM) mit angeschlossenem OP17 DP noch zusätzlich ein kleines Textdisplay TD17 anschliessen. Meine Frage wäre wie man das in Sachen Schnittstellen am Besten realisiert. Das OP17 ist über RS422/RS485 z. Zt. mit einem MPI-Kabel an die CPU angeschlossen. Kann das zweite genauso angeschlossen werden? Gibts da überhaupt wie bei Profibus die Möglichkeit, auf den ersten Stecker nen zweiten drauzustecken? Oder besser gleich das ganze auf Profibus umstricken?

Danke&Gruß

Pit
 
Tach auch!

Wollte demnächst an eine bestehende S7 (CPU 314 IFM) mit angeschlossenem OP17 DP noch zusätzlich ein kleines Textdisplay TD17 anschliessen. Meine Frage wäre wie man das in Sachen Schnittstellen am Besten realisiert. Das OP17 ist über RS422/RS485 z. Zt. mit einem MPI-Kabel an die CPU angeschlossen. Kann das zweite genauso angeschlossen werden? Gibts da überhaupt wie bei Profibus die Möglichkeit, auf den ersten Stecker nen zweiten drauzustecken? Oder besser gleich das ganze auf Profibus umstricken?

Danke&Gruß

Pit

Denke schon, dass das mit MPI geht, ich würde halt nur nicht den PB-Stecker hinten draufstecken, sondern einen normalen PB-Stecker nehmen wo man einmal mit der Leitung reinkommt und einmal rausgeht- am Ende gehörts dann wieder terminiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Terminals

Hi,
MPI ist (fast) DP, also Anschluss, Terminierung, Länge usw. gleich.
Nur mit einer Baudrate(187).
OP/TP Anbindung ist CPU abhängig, die ältere/kleinere CPUs können
nur bis zu 3 OPs, bei DP CPUs kann man auf der DP Seite noch einige
anschliessen(aber die reserv.Verbindungen im HW Konfig erst umstellen!).
Die neuere CPUs können am MPI bis zu 8 OPs/TPs, glaube ich.

Gruss: Vladi
 