Helmholz TS 300 - Rückwandbus s7-300?

judas

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit einem Teleservicemodul von Helmholz,
es ist nicht möglich eine analoge Verbindung aufzubauen, wenn ich
das Modul über den Rückwandbus mit der CPU verbinde.
Wenn ich eine normale MPI Verbindung via Kabel aufbaue funktioniert es aber.

Folgende Hardware:

S 7 315 -2DP 6ES7 315 - 2AF03 - 0AB0
Helmholz TS 300 700 - 753 - 8MD21

Software:

Siemens Teleservice
Helmholz SHTools V 3.1.4

Dipschaltzerstellung an der TS 300:

links: Int. (intern)

Rückwandbus MPI Kabel
rechts: DEA on off
MPI on off


PC/PG Schnittstelle:
TSAdapter

TS 300:
ist in der HWKonfig als E/A Modul Konfiguriert: 6ES7 323-1BL00-0AA0

Im Handbuch wird auf Probleme mit diversen CPU`s hingewiesen:
S7 - 315 (nur mit Profinet Schnittstelle)
317 alle Modelle
318 alle Modelle
319 alle Modelle

Aber es müsste doch möglich sein, eine Verbindung aufzubauen,
nach dem wählen nimmt die TS 300 auch kurz ab, dann blinken die LED´s
RTx , DCD kurz und dann ist geht es nicht mehr weiter.
Des weiteren leuchtet die LED betriebsbereit, die LED aktiv am MPI_Bus
eingelogt ist nicht an. Die leutet nur, wenn das MPI Kabel gesteckt ist.

Ich habe schon ein bischen im Net mich umgesehen, da ist mir aufgefallen,
daß Deltalogic das gleich(?) Modul verkauft.

Danke für die Hilfe, Tw
 
Im Handbuch wird auf Probleme mit diversen CPU`s hingewiesen:
S7 - 315 (nur mit Profinet Schnittstelle)
317 alle Modelle
318 alle Modelle
319 alle Modelle

Hallo

bei diesen Steuerungen gibt es eine eingeschränkte
MPI-Funktionalität:
  • Der Hardwareprojekt-Download geht nicht über den Rückwandbus
  • Die Änderung der MPI-Adresse geht nicht über den Rückwandbus
Über das MPI-Verbindungskabel und die MPI-Schnittstelle der
CPUs geht es dagegen einwandfrei. Leider kann ich nicht
sagen, ob das ein Bug oder ein Feature der betreffenden
CPUs ist.

Mit Ihrem Problem sollte das aber nichts zu tun haben,
ich habe Ihre Frage an unseren Support weitergeleitet.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Rückwandbus MPI Kabel
rechts: DEA on off
MPI on off
Das Problem ist vermutlich, daß sich das Gerät nich am Rückwandbus anmelden kann. Warum kann ich so noch nicht sagen. Die beschriebenen Schalterstellungen verstehe ich nicht. Können Sie das bitte näher erklären?

Bernhard Götz
 
@ Deltalogic "Team",

vielen Dank für die schnellen Antworten!
Bedauerlicherweise sind mir die Schalterstellungen ein wenig verrutscht.

Dipschalterstellung (mit MPI Kabel):

linker Schalter, Int.
rechte Schalter, DEA=off ; MPI=off


Dipschalterstellung (Rückwandbus):

linker Schalter, Int.
rechte Schalter, DEA=on ; MPI=on

Hatte die TS 300 bisher immer als E/A Modul im HW_Konfig projektiert,
wenn ich sie als dummy betreiben mochte, kann ich mir dann einen
Eintrag in der HW_Konfig sparen, oder muß ich sie als
DM 370 DUMMY (6ES7 370-0AA01-0AA0) projektieren?

Muß in der PC/PG Schnittstelle der TS Adapter eingestellt sein oder der
"normale" CP5512 MPI Kommunikationsprozessor?
Habe hier den TS Adapter eingestellt.
 
Hallo,

1. Zum Schalter DEA: Wenn der DEA-Schalter ON ist, dann ist der TS300 für die S7-CPU als DEA sichtbar (muß eine DEA projektiert sein).
Wenn der DEA-Schalter OFF ist, dann ist der TS300 am Rückwandbus für die CPU nicht als DEA sichtbar, auch nicht als Dummy oder Platzhalter. Es muß eben gar keine Baugruppe projektiert werden. Man kann dann eben auch nicht die erweiterten DEA-Funktionen verwenden (z.B. SMS versenden über Setzten von Ausgängen). Die Baugruppe kann dann sogar als 9. Baugruppe auf der Profilschiene nachträglich angehängt werden.

2. Zum Schalter MPI: Dieser Schalter hat nichts mit dem DEA-Schalter zu tun. Es ist also egal, ob die Baugruppe in der S7 projektiert ist oder nicht.
Der Schalter stellt nur die Verbindung des TS 300 mit der am Rückwandbus vorhandenen MPI-"Leitung" her.
Man kann also die MPI-Verbindung entweder über den Rückwandbus machen oder über den vorderen MPI-Stecker mit einem Kabel.
Auf gar keinen Fall beides gemeinsam, da es sonst zu einem Verbindungs-Ring kommen kann (deshalb der Schalter zum Abschalten der Verbindung am Rückwandbus).

3. PG/PC-Schnittstelle: Der TS 300 ist intern ein TS-Adapter. Also für TeleService auch TS-Adapter wählen.

4. "besondere" CPUs: Im Handbuch des TS 300 sind ein paar CPUs erwähnt, bei denen nicht mit dem TS 300 über den Rückwandbus gearbeitet werden sollte. Z.B. die neuen Profinet CPUs.
Hintergrund: Bei (fast) allen 300er CPUs ist der vordere MPI-Bus direkt auf den Rückwandbus durchverdrahtet. Damit ist es eben möglich den TS 300 am Rückwandbus wie einen vorne auf der CPU aufgesteckten TS-Adapter zu verwenden. Bei manchen 300er CPUs ist das aber nicht so, diese haben einen eigenen MPI-Bus am Rückwandbus, der eigene MPI-Adressen hat. Deshalb kann man über diesen Bus die CPU evtl. nicht erreichen, da sie eben eine andere Adresse hat. Ansonsten funktioniert dieser MPI-Bus ohne Probleme.

MfG,
Carsten Bokholt
 
Zurück
Oben