Schwierigkeiten mit der Systemzeit und SFC64

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Programmbeschreibung:
Zwei Zeitpunkte werden mittel SFC64 ausgelesen(Doppelinteger) und voneinander subtrahiert ( t2-t1). Ergebnis ist korrekt.
Beim auslesen eines dritten Zeitpunkts (t3) und bei der Subtraktion (t3 -t2) kommt nur noch Quatsch raus d.h die ausgelesene Zahl t3 ist viel zu "hoch".
Programm:
U(
L #Schritt
L 2
==I
)
FP #M50
SPBNB 005
CALL "TIME_TCK"
RET_VAL:=MD10
005: NOP 0


U(
L #Schritt
L 3
==I
)
FP #M51
SPBNB 006
CALL "TIME_TCK"
RET_VAL:=MD20
006: NOP 0

Danach erfolgt die Subtraktion (MD20-MD10). Stimmt. Zu einem späteren Zeitpunkt im Programm erfolgt folgender Code.
Schrittkette 2

U(
L #Schritt_A
L 2
==I
)
FP #M53
SPBNB 00e
CALL "TIME_TCK"
RET_VAL:=MD11
00e: NOP 0

Das Ergebnis aus (MD11 - MD10) haut überhaupt nicht hin. Was stimmt an dieser Programmierweise nicht?. Und wer kann helfen. Im voraus Danke
Gruss Andi.
PS: Ich benutze den PLC-Simulator
 
Quatsch

Hallo,

sorry aber wer Quatsch programmiert kriegt Quatsch raus. MD11-MD10 *grummel* Die überschneiden sich doch!

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn er es auch nicht "wirklich" freundlich gesagt hat. Aber André hat recht.

Das MD10 beinhaltet MB10, MB11, MB12 und MB13

Und das MD11 beinhaltet MB11, MB12, MB13 und MB 14


Mach Dir nichts draus ist ein Anfängerfehler.
 
das kann man aber wirklich netter sagen gg :D
am besten Variablen tabelle nutzen da kann sowas schon meist vermieden werden
 