Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Problem mit der Kommunikation zwischen CPU und CP.

Nach einem Austausch des CP habe ich keine Kommunikation mehr zwischen CPU und CP.:confused:

eingesetzte CPU: CPU 315-2DP, 315-22AF02-0AB0
alter CP: CP 343-1TCP, 343-1EX00-0EX0
neuer CP CP343-1, 343-1EX00-0EX0
verwendete Step7 Version: 5.4

der neue CP wurde eingebaut und per Baugruppentausch in der Hardwarekonfiguration eingebunden. Seitdem funktioniert die Kommunikation mit unserer Visualisierung (Anbindung von insgesamt 54 SPS via S7-400 an PC) via Netzwerk nicht mehr. Der CP lässt sich via Netzwerkadresse anpingen aber Daten von der CPU werden nicht übertragen.
Wenn ich mit dem PG via MPI -erreichbare Teilnehmer - Hardwarediagnose suche, wird der CP nicht erkannt.
Wäre schön wenn mir jemand einen Tip geben könnte. Danke
 
eingesetzte CPU: CPU 315-2DP, 315-22AF02-0AB0
alter CP: CP 343-1TCP, 343-1EX00-0EX0
neuer CP CP343-1, 343-1EX00-0EX0
verwendete Step7 Version: 5.4


Wenn ich mit dem PG via MPI -erreichbare Teilnehmer - Hardwarediagnose suche, wird der CP nicht erkannt.

wird die CPU nicht erkannt? oder dann der CP nicht?

Wie lautet die MLFB- Nummer des neuen CP's und des alten?
Du hast beide als ident beschrieben.
In meinem CA01 gibt es einen:
CP343-1 6GK7343-1EX21-0XE0
CP343-1 Lean 6GK7343-1CX00-0XE0
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX21-0XE0

Hast Du eine Verbindung projektiert und wenn ja diese auch geladen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,
1.sehe ich das richtig, das du einen CP Tausch 1 zu 1 vogenommen hast
Es gibt als Neuware bei Siemens nur den 343-1EX11-0EX0
2. Welche Protokolart wird verwendet ISO Ind. und/oder TCP/IP ?

Gruß Bitverbieger
 
Hallo ,
1.sehe ich das richtig, das du einen CP Tausch 1 zu 1 vogenommen hast
Es gibt als Neuware bei Siemens nur den 343-1EX11-0EX0
2. Welche Protokolart wird verwendet ISO Ind. und/oder TCP/IP ?

Gruß Bitverbieger

Hallo,

sorry war ein Schreibfehler von mir CP ist 343-1EX11-0EX0
Kommt davon wenn man nebenbei noch telefoniert.
Wir verwenden TCP/IP Protokoll

Gruss Loedige
 
wird die CPU nicht erkannt? oder dann der CP nicht?

Wie lautet die MLFB- Nummer des neuen CP's und des alten?
Du hast beide als ident beschrieben.
In meinem CA01 gibt es einen:
CP343-1 6GK7343-1EX21-0XE0
CP343-1 Lean 6GK7343-1CX00-0XE0
CP343-1 Advanced 6GK7343-1GX21-0XE0

Hast Du eine Verbindung projektiert und wenn ja diese auch geladen?

Hallo

sorry war ein Schreibfehler CP ist 343-1EX11-0XE0
Protokoll TCP/IP
Die Verbindung ist projektiert.

Der CP wird von der Hardwarediagnose nicht erkannt

Gruss Loedige
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Primary Setup Tools

Hallo Loedige

Schau dir doch mal das tool von siemens an vielleicht hilft dir das was.

http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/19440762?nodeid0=10806097&func=ll&objId=19579200&objAction=csView&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&load=treecontent

Mit freundlichen Grüßen

Andi

S.Rothenbacher GmbH
Benzstr.6

89079 Ulm

tel:++49(0)731 45020
fax:++49(0)731 46055
http://www.rothenbacher-gmbh.de
info@rothenbacher-gmbh.de
 
Vielen Dank an alle erstmal.
Wir haben das Problem mit Helpdesk Siemens lösen können.

Das Programm wurde mit Step7 V5.1 oder 5.2 geschrieben. Da sind zwei Funktionsbausteine FC5 und FC6 für die Kommunikation drin mit Versionsstand 1.11
Der neue CP kann mit diesen beiden aber nicht mehr.
Im neuen Step7 V5.4 haben die beiden FC's die Version 4.2(FC5) und 4.7(FC6).
Wir haben dann die neuen FC's aus der Bibliothek reinkopiert und jetzt funktionierts.
Einzig bei dem Problem- Anwahl erreichbare Teilnehmer- MPI 2 - Hardwarediagnose - Baugruppenzustand wird der CP immer noch nicht erkannt- Meldung keine Verbindung
Wenn ich allerdings aus dem Simatic Manager - Hardware auf den CP schaue ist alles i.O. und der Baugruppenzustand ist dort auch i.O.
Vielen Dank nochmal an alle
loedige:)
 