Welche Moeller SPS ist für diese Applikation die Richtige????

Johannes Ashur

Level-1
Beiträge
35
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten Abend Jungs,

Welche Moeller SPS könntest Ihr mir empfehlen:

Wir benötigen ca. 60 Eingänge und 60 Ausgänge.Desweitern wird ein touchpanel sowie ca. 20 PKZMO + Schütze(Motorstarterkombination) benötigt.Der gesamte Datenaustausch soll über Profibus erfolgen. Oder habt Ihr eine bessere Idee?Das Panel soll ebenfalls an den Profibus angeschlossen werden.....oder würdet Ihr es anderes machen?

Hätte es fast vergessen: Der Kunde möchte ebenfalls über ein ortsveränderbares Handbediengerät(Plug and Play) auf den Profibus zugreifen und die Servo Achsen dezentral über den Profibus ansteuern.


ein laie mit vielen Fragen.......was wird mit diesem Satz gemeint.
Vielleicht eine kurzes Beispiel:

"Heute üblich sind Zykluszeiten von 0,1ms bis 3ms für 1000 Anweisungen, je
nach Art der SPS und der Anweisung."


Quelle:

http://www.ias.uni-stuttgart.de/lehre/praktika/GLP_V501_Anleitung.pdf



Vielen Dank im voraus Johannes
 
Bei Möller wirst du da nicht mehr so glücklich, die haben ihre höherwertigen SPS alle in die Tochterfirma Microinnovation ausgelagert.

Dort kannst du aber bedenkenlos zu einem XVS-400 oder XV-200 greifen. Beides sind Touchpanel mit integrierter SPS und variablem Busanschluss.
Ein Handbediengerät musst du dir aber bei einem anderen Anbieter suchen. Hier wäre eine Drahtlose Anbindung wahrscheinlich besser.

Du kannst die Motorstarter direkt verdrahten oder auf "Smart Wire" zurückgreifen. Ob die was taugt, kann ich dir leider nicht sagen.

Gruß
Benjamin

Ach so, nächstes mal besser nicht im Siemens-Forum

EDIT:
Ich schreibe den Satz mal um: Um 1000 elementare Befehle abzuarbeiten benötigt eine normale SPS 0,1..3 s.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...
Dort kannst du aber bedenkenlos zu einem XVS-400 oder XV-200 greifen. Beides sind Touchpanel mit integrierter SPS und variablem Busanschluss.
...

+ Dezentraler I/Os also Gateways und Klemmen nach Bedarf.

...
EDIT:
Ich schreibe den Satz mal um: Um 1000 elementare Befehle abzuarbeiten benötigt eine normale SPS 0,1..3 s.

0,1..3s -> Schreibfehler. ms
 
Vielen Dank an euch beiden.
Das witzige an der Sache ist der Kunde hat sich jetzt plötzlich für eine S317-2DP entschieden.
:D

Ach ja..danke für den Tipp bzgl. Swire von moeller....das haben wir jetzt auch genommen.

Gruß

Johannes
 