Hallo
Eine S7-200 mit CPU 214 ist laut damaliger Anleitung mit der Software Micro/Win V2.1 nur in AWL oder KOP zu programmieren. Die V4.0 spricht nun auch FUP. Das Handbuch ist aber für die CPU 221-226 geschrieben. Kann die alte CPU 214 mit der V4.0 in FUP angesprochen werden.
Wer kann mir helfen?
mfG Eggerd
 
Zuletzt bearbeitet:
Kann das für diech Testen, dauert aber ein bischen

Hi,

hab morgen vermutlich keine Zeit.
Werd das am Dienstag/Mittwoch mal testen. Wir haben noch ein paar alte 214 und auch die Micro/Win V4.0.

Ich denke aber, dass es schon gehen wird. FUB ist ja nur die Anzeige, in der du Programmierst. Du kannst es, nachdem du es in FUB Programmiert hast genau so auch in AWL oder KOP anzeigen lassen, die SPS bekommt dadurch immer die selben Informationen.

Wenn es darum geht, dass du dir die Software zulegen willst, und dir Sicher sein willst, dass es mit deiner alten CPU geht, musst du bis Dienstag/Mittwoch warten, oder bei Siemens nachfragen...
... oder es kommt jemand anders früher zum antworten.

Gruß MeTh
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@MeTh
Es eilt nicht. Ich habe noch eine alte Micro/Dos V1.1 Lizenz zur S7-200. Bin ich da updateberechtigt oder kann ich die Lizenz in den Papierkorb werfen?
mfG Eggerd
 
Hallo

Ich habe ein ähnliches Problem gehabt.
Seit einigen Version vom Simatic Professional ist das MicroWin nicht mehr bestandteil des Softwarepaketes.
Wir mussten das einzeln nachbestellen.

Gruß Andreas
 
Also laut Aussage unseres Siemens-Vertreters sind nur die Versionen 3.x Updateberechtigt auf die neue V4.0.
Die 214 dürfte zu >99,9% Wahrscheinlichkeit auch mit FUP funktionieren, schon alleine deshalb weil JEDES FUP-Programm
auch als AWL angezeigt werden kann.

Vermutlich konnte das alte Microwin nur diese Form der Darstellung noch nicht.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben V3.2 mit SP4, die kann AWL, KOP und FUP.
Soweit ich mich erinnere, ging das auch ohne SP4 schon.
Das hat nichts mit der CPU zu tun.

Gruß Andre
 
Hallo,

auch mit der Lizenz der Uralt MicroDOS kann das günstigere Upgrade genutzt werden.
Allerdings wird während der Installation die vorgänger Verison gesucht. Die muß also auf dem Rechner schon instaliert sein.

Hoffe das hilft euch.

Gruss

Helmut
 
Es geht!!!

Hallo Eggerd,

hab's gerade mal probiert. Erhöhe die 99,9% von MSB auf 100%.
Es geht!!!

Hab ein Netzwerk mit und Baustein reingemacht - übertragen,
Online angeschaut, Variablen gesteuert, ...
... läuft Problemlos.

LG MeTh.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Vielen Dank für Eure Hilfe und den netten Kontakt hier im Forum. 5 Sterne für das Forum und für Siemens. Haben zwischenzeitlich auch mal Siemens kontaktiert. Die meinen auch - es geht.
Mit der alten Micro/Dos Lizenz bin ich noch Upgradeberechtigt auf Micro/Win für ca 130 Euro.
Freundliche Leute bei Siemens. Es gibt noch Wunder in der Servicewüste Deutschland. Wir probierens einfach aus.:ROFLMAO:
mfG Eggerd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7 200 AWL Nix verstehen

Hallo zusammen
Ich bin dienstlich mit 300/400er unterwegs, hab jetzt für Nebenberuflich S7-200. Die ist garnicht mal so schlecht, nur ein Problem hab ich mit der Festpunktarithmetik und zwar:
*I 60, #EIN_Zeit_Std_abgel:LW10
wo bekomme ich da das Ergebnis her??
Wie sieht der aufruf aus ?? hab schon alles mogliche probiert jedesmal seh ich rot. Das ist zwar irgendwie peinlich aber es gibt ja keine dummen Fragen sondern nur Antworten.

FG Elektro Hirs
 
Das ist wirklich etwas eigenartig bei der 200er,
hier kann ich aber wirklich empfehlen eine Multiplikation mal als KOP/FUP zu machen,
und sich dieses als AWL anzeigen lassen.

So:
Code:
LD     SM0.0
MOVW   1, VW0
*I     20, VW0
sieht eine Multiplikation von 1x20 aus, wo das Ergebnis in VW0 landet.

Mfg
Manuel
 
S7 200 AWL Nix verstehen

Hallo Manuel
Vielen Dank für die Hilfe, das mit Fup,Kop hab ich auch probiert aber dann habe ich die Meldung bekommen "Unzulässiges Netzwerk". Jetzt hab ich es aber begriffen.
Das ist aber schon ein wenig komisch bei der 200er aber günstig ist sie.
Wie ist deine Erfahrung mit der 200er, bzw. wie groß reizt du sie aus ??
Mein Aufbau hätte im Endstadium CPU224XP, 2*16DI/DO, 2* 4AI/1AA, 1*Modemmodul oder CP243IT, mit TP??? evtl Visu an 2. Schnittstelle.
Aber keine schnellen Prozesse in der Anlage.

FG Matthias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

statt den 2 EM223 16/16 kannst auch das 32/32 nehmen ist günstiger und schmäler.

Wenn du mit 2AE und einem AA auskommst, brauchst kein EM235 weil 2 AE (0-10V) und 1 AA (0-10V/0-20mA) schon an der CPU vorhanden.

Konfiguration des CP243-1IT mit dem Assistenten is easy. Für HTML-Seiten gibt ein kostenloses Tool von Siemens:

Kriegst du hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21287395

Beachten, pro gelesenen Wert ca. 0,5 Sekunden Aktualisierungszeit.

Mit dem Modem habe ich gute Erfahrungen gemacht. Funktioniert praktisch Weltweit und mit der Funktion Rückruf bezahlt der KD die Telefongebühren.

Übrigens: Wenn du in KOP oder FUP "ungültiges Netzwerk" stehen hast, so bedeutet dies lediglich, daß der Editor (FUP od. KOP) das Netzwerk nicht darstellen kann.

Gruss

Helmut
 
Die 200er hatte ich bisher eigentlich nur bei kleineren Förderanlagen.
Von daher habe ich sehr selten überhaupt ein Erweiterungsmodul gebraucht.

Prinzipiell gefallen mir bei der 200er manche Sachen besser wie bei der 300/400.
Eine Sache ist z.B. das alles VKE-abhängig ist, somit entfällt dieses ewige hin und hergespringe.

Ansonsten haben wir aber meistens in dem Leistungsbereich von Mitsubishi die FX-Baureihe eingesetzt.
Rein von den Programmiermöglichkeiten sind die mir persönlich noch deutlich lieber als die S7-200.

Mfg
Manuel
 
S7 200 AWL Nix verstehen

Hallo zusammen
Erstmal danke an Manuel und Helmut. Aber ich brauch 8 AE, min.2 AA das auf der CPU würd ich als Reserve lassen (2 BHKW usw.) Ist das schon zuviel des guten? Ich habe bis jetzt nur ein paar kleinere Sachen mit der 200 gemacht, nur 1 CPU 1 Digimodul. Mit der 300er wil ich nebenberuflich nix machen wg. Preis.
Bitte keine schlauen Sprüche wie billig die 300er ist bei den ganzschlauen unter uns.
FG Matthias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo elektro_hirs,

eine CPU224 und größer kannst du mit bis zu 7 Modulen erweitern. Problematisch hierbei ist lediglich die 5V Versorgung für die EMs.

Eine CPU224XP bietet 660mA für EM's.
Du hast:
2 mal EM235 (4AE/1AA) je 30mA also 60mA
2 mal EM223 (16/16) max. je 160mA also 320mA
1 mal CP243-1IT 55mA
1 mal EM241 80mA

Macht nach Adam Riese: 515mA passt also.

Zu AWL/KOP/FUP:
Hab früher alles nur in AWL programmiert. Seit es jedoch Unterprogramme mit Parameterübergabe gibt bin ich umgestiegen auf KOP (FUP mag ich persönlich nicht). Die notwendigen Parameter für die von den Assistenten erzeugten Unterprogramme sind in KOP (oder auch FUP) fast selbsterklärend. In AWL ist dies schon erheblich schwieriger.

Hoffe das hilft dir weiter.

Gruss
Helmut
 