Sollwertrampe für Regler

geduldiger

Level-1
Beiträge
285
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

kann mir jemand sagen wo ich nen Standard FB o.ä. für die Berechnung einer Sollwertrampe für einen Softwareregler herbekomme?

habe 2 Stützpunkte in einem bestimmten zeitintervall und der baustein sollte mir jede minute nen neuen sollwert geben

hab in den Biblios geschaut aber nix gefunden

mfg
 
Such mal nach Rampe hier im Forum ob Du etwas brauchbares findest.

Also in der lib von oscat ist sicher eine Rampenfunktion drin.
 
Werner54 schrieb:
@geduldiger,
wenn es schon nicht möglich ist, die Rampe im Takt des Regleraufrufs zu berechnen, unbedingt den D-Anteil des Reglers abschalten. Sonst wirds ein lustiges Gehüpfe!

wie wäre es denn möglich die rampe im takt des regleraufrufs zu berechnen? meinst du damit dass ich den sollwert jedesmal berechnen soll wenn er aufgerufen wird (bei mir im OB35)?
 
So ist es

wie wäre es denn möglich die rampe im takt des regleraufrufs zu berechnen? meinst du damit dass ich den sollwert jedesmal berechnen soll wenn er aufgerufen wird (bei mir im OB35)?
@geduldiger,
wenn die Rampe nicht so flach ist, dass die Arithmetik an Grenzen stösst, würde ich das so machen, also nach der Formel: Zielwert - Ausgangswert geteilt durch Anzahl der Aufrufe usw...
 
Hi

@Zotos

Stimmt, OSCAT hat sogar eine mit 10 Sollwerten/Zeitwerten :cool:


und wie heißt der Baustein da? genau den such ich seit geraumer zeit in der Lib ( 1.7 für Step7)?

hab hier einen gefunden der es sein könnte, der hat jedoch nur 7 Zeit/Wertpaare, und ich hab keine Ahnung wie ich die restlichen Eingänge behandeln muss. der Baustein heißt FT-Profile ist dass der? wenn ja, gibt es dazu irgend ne Art Doku zur Beschaltung? im oscat Forum bin ich leider auch nicht fündig geworden.

danke für infos
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben